Hej!

Vad bör man ha för dimension och lutning på avloppsrör som endast är ämnade för vatten från en tvättmaskin?

Vi har gjuten platta på mark. Om jag bilar upp en ränna i golvet och ska gjuta ner röret, hur tjockt betongskikt ska det vara över röret där det är som tunnast (alltså närmast tvättmaskinen)?

Finns det någon nackdel med att lägga röret i golvet 6 meter inomhus innan det går på stammen?

Mvh
Mats
 
Skulle nog själv lagt 50 mm rör. Speciellt om det skall gjutas in.
Lutningen bör vara (minst) 1 cm på 1m. Några cm ner under golvet borde väl räcka vid maskinen. Är det vid en vägg är det bättre.
 
om du skall dra det 6m genom huset så dra 75, dim 50 får man bara dra några meter liggande sen måste du upp i dimension har jag för mig
 