Mätarskåp i garage, PUS-skenan?
Jag ska bygga nytt hus och tänker placera mätarskåpet på garaget. Mätarskåpet har en egen PUS-skena dit garagets armering etc ansluts (för man behöver väl inte en extra PUS-skena där?)
Frågan är husets PUS-skena, hur ska den anslutas till mätarskåpets skena? via kopparlina dragen i rör mellan garage och hus (omkring 5m), eller bara via PE+N-ledaren? Hur brukar man göra? Huvudpotentialutjämningsskenan blir väl i detta fallet i mätarskåpet?
Frågan är husets PUS-skena, hur ska den anslutas till mätarskåpets skena? via kopparlina dragen i rör mellan garage och hus (omkring 5m), eller bara via PE+N-ledaren? Hur brukar man göra? Huvudpotentialutjämningsskenan blir väl i detta fallet i mätarskåpet?
Jag tror inte det är något som hindrar att man har en pusskena vid elcentralen i huset som är ansluten till pe-skenan i elcentralen eftersom inkommande pe ju är minst 6mm2...Iofs så ska ju allt utifrån ledande anslutas vid ingången i huset, men det är väl vanligtvis bara inkommande el och fjärrvärme.
Normalt har man väl en huvudpotentialutjämningsskena i varje huskropp? Dvs, en i garaget där mätaren sitter (naturligast är väl att använda mätarskåpets) och en i huset. Den i huset bör sitta nära där alla servicer leds in (el, vatten osv).
Om möjligt så använd 5-ledarsystem mellan garage och huskropp, så håller mna nere vagabondernade jordströmmar.
Om möjligt så använd 5-ledarsystem mellan garage och huskropp, så håller mna nere vagabondernade jordströmmar.
Liknande trådar
-
Grundolja nybyggt garage
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp: Garageport EI30
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Isolera garage till nock (parallelltak)
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Mätarskåp i garage. Kabel till hus + installation av bil-laddare och mer el i garaget.
El -
El från mätarskåpet till garaget
El