3-faser i ett vp-rör för tre st 1-fas utag
Sida 1 av 2
För att göra det mycket enklare för dig så dra 3 separata grupper i varsitt rör istället, man kan göra som du säger men det är en nödlösning som inte har några egentliga fördelar, bara nackdelar, och för korrekt utförande finns det en hel del andra krav att uppfylla än normalt.
En 3-fas gruppledning har ett något sämre strömvärde än en dito 1-fas, så det kan påverka valet av säkringsstorlek/ledararea. I centralen ska du ha en 3-fasgrupp d.v.s. 3 säkringar/dvärgar fördelade på L1, L2 & L3 (<- obs! viktigt) placerade i samma rad (eller kolumn, beroende på hur centralen är byggd givetvis), helst bör du ha en 3-polig dvärg om du har normcentral men det är inget krav. Och i gruppförteckningen ska det stå något i stil med "3-fasgrupp med 1-fasanslutna objekt: uttag hobbyrum". Och uppdelningen av faserna får inte göras i uttagen, utan det ska ske i en kopplingsdosa där 3-fasledningen kommer in och delas upp i 3 grenar ut till uttagen, samt att även kopplingsdosan ska märkas med 3-fasgrupp med 1-fasanslutna objekt. Och skulle du få för dig att sätta någon form av 2 eller 3-fasbelastning (CEE-uttag t.e.x.) på denna grupp måste du ha JFB eller 3-polig dvärgbrytare på gruppen. Dock tycker jag att detta inte är ett lämpligt hemmapul, men du gör som du vill.
Vare sig clas ohlson eller byggmax verkar ha grå fk kabel, får nog kolla på ett ställe med mer inriktning på installationsel.
Ska delvis använda ett tomt befintligt vp-rör fram centralen, antar att det är ok med 16 mm för 3-fas med fem 1,5mm kabel?
Ska delvis använda ett tomt befintligt vp-rör fram centralen, antar att det är ok med 16 mm för 3-fas med fem 1,5mm kabel?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Vad i ett hobbyrum slukar massor med enfas? En vinkelslip i var hand och en mellan knäna? Normalt använder man en maskin i taget och den maskin som är avstängd drar inte ström.
Nu fins det hobbyaktiviteter av kemist art som drar massor med energi men då frågar man inte.
Protte
Nu fins det hobbyaktiviteter av kemist art som drar massor med energi men då frågar man inte.
Protte
Du tänker på fel sorts hobby...prototypen skrev:
Ett rack med datorer (servrar), 250W per dator och det går trycka in 24 st i ett rack (inte för att jag kommer att ha riktigt så många...). Tror inte jag behöver sätta något element i rummet
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Men gör det riktigt, dra fram en 4x6+6 mm2 kabel och sätt en riktig elcentral. AC:n kommer att dra en del också.
Med 24 datorer så räcker inte 3x10A, åtminstone efter ett strömavbrott då allt ska igång samtidigt så kommer du ha problem med 12 st.
Protte
Med 24 datorer så räcker inte 3x10A, åtminstone efter ett strömavbrott då allt ska igång samtidigt så kommer du ha problem med 12 st.
Protte
Han ska inte ha 24 datorer, men det finns kapacitet/utrymme för 24 st.prototypen skrev:
//Patrik
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Jag tycker att svlu gott kan dra fram 3 bruna som faser.
Protte
Protte
Att gå med 3-fas matning till 1-fas uttag är normalt förfarande i kontor/industri. De flesta uttag har två X-kopplingar för att koppla vidare alla tre faser. Vad jag förstår är det inte tillåtet i hushåll eftersom icke-fackmän får lov att byta uttag. Risken för fel när det är 10 trådar till uttaget anse vara för stor i hem-miljö.
Enligt SEK:s guide till allt som är nytt i reglerna så står det på del 5, kap. 51:Smile.75 skrev:
"Fasledare ska märkas efter hela sin längd med färgerna brun, svart eller grå. Det är tillåtet att använda en av dessa färger för märkning av alla fasledarna i samma krets"
Före var det Brun, svart, grå/vit.
//Patrik