Leverantören säger att man bör ha en kontaktor till den.
Idag har jag "bara " en brytare.
Vilken blir skillnaden ?
Jag har hittat en på http://www.elonline.se/Shop/Application/Article/pgArtItem.php?iId=903
Räcker den eller är den för stor.
Den har vad jag kan se 4 in o 4 ut + nolla
Idag har jag "bara " en brytare.
Vilken blir skillnaden ?
Jag har hittat en på http://www.elonline.se/Shop/Application/Article/pgArtItem.php?iId=903
Räcker den eller är den för stor.
Den har vad jag kan se 4 in o 4 ut + nolla
Om termostaten bara är gjord för manöverström måste du ha en kontaktor, annars räcker det med en säkerhetsbrytare om värmaren/patronen har inbyggd termostat som bryter direkt på faserna.
Förmodligen är det bara manöverström på åtminstone flödesvakten, men har du möjlighet att posta bilder eller länkar till prylarna istället, det blir inte så bra om vi bara ska gissa hur det ska vara kopplat.
Jag har nu köpt en kontaktor som är för 6 kW elvärmare.
Kopplat inkommande L1, L2, L3 på övre delen av kontaktorn
Utgående på T1, T2, T3 på nedre delen av kontaktorn.
Kontaktor har en A1 och A2 som bör vara nolla. (Övre delen)
Ska inkommande nolla gå på A1 och utgående på A2 ?
I boxen finns en sammankopplingpunkt för Nolla och för Jord.
Kopplat inkommande L1, L2, L3 på övre delen av kontaktorn
Utgående på T1, T2, T3 på nedre delen av kontaktorn.
Kontaktor har en A1 och A2 som bör vara nolla. (Övre delen)
Ska inkommande nolla gå på A1 och utgående på A2 ?
I boxen finns en sammankopplingpunkt för Nolla och för Jord.
Där har du ju ett komplett kopplingschema! Brukligt är att ansluta manöverfas på A1 och nolla på A2.
Ja, det verkar som om du har kopplat fel, kopplar du enligt schemat ska det funka. Nolla till A2 på båda kontaktorerna, och respektive manöverfas till A1 på respektive kontaktor.
Ja, på bilden är det ju två kontaktorer i serie, den ena styrs av termostaten och den andra av överhettningsskyddet (samt givetvis att påslag + motorskydd + flödesvakt styr båda).
Innebär detta att de ha sagt fel till mig.
Jag har kopplat ingående från Elcentral på L1-L3
utgående till värmare.
Pumpen är på 1 fas så den behöver väl egentligen inget motorskydd.
Ska koppla flödesvakten till A2 som du skrev och nolla på A1.
Borde funka sen eller ?
Jag har kopplat ingående från Elcentral på L1-L3
utgående till värmare.
Pumpen är på 1 fas så den behöver väl egentligen inget motorskydd.
Ska koppla flödesvakten till A2 som du skrev och nolla på A1.
Borde funka sen eller ?
Moderator
· Stockholm
· 52 067 inlägg
vad meanr du med nolla in resp. nolla ut? Om du menar att du bryter nollan så finns det risk att du bränner saker i värmaren.
Du skriver också att det finns en sammankopplingspunkt för nolla och jord. Du får absolut inte bygla ihop nolla och jord. Du måste ha en jordförbindelse som är jord och ingeting annat ända till centralen.
Du skriver också att det finns en sammankopplingspunkt för nolla och jord. Du får absolut inte bygla ihop nolla och jord. Du måste ha en jordförbindelse som är jord och ingeting annat ända till centralen.