Är det inte så att man över huvud taget inte får dra mantlad flerledare i rör pga att om man nu skulle råka spika genom ett rör så kan inte kabeln flytta på sig lika lätt så som lösa ledare (EK / FK) kan?

[edit]
Ojdå. Missade att det var en sådan gammal tråd. Hoppas det inte gör så mycket... :p
 
Redigerat:
EKRK är en skitkabel. Använd EXQ ultra light istället
 
Klart du får dra kulo genom väggar. Hur skulle man annars utföra en kuloinstallation?

Använd sunt förnuft :)
 
Men tjena den här tråden är från 2005..
 
MadModder skrev:
Är det inte så att man över huvud taget inte får dra mantlad flerledare i rör pga att om man nu skulle råka spika genom ett rör så kan inte kabeln flytta på sig lika lätt så som lösa ledare (EK / FK) kan?

[edit]
Ojdå. Missade att det var en sådan gammal tråd. Hoppas det inte gör så mycket... :p
Nejdå, på båda frågorna. Du får visst dra viss mantlad kabel i rör. EKK t ex får du dra i rör så långt du orkar. Kan t ex bli aktuellt om du skall gå en bit i rör för att sedan gå öppet igen. Då slipper du skala en bit på mitten av kabeln. (Detta förutsatt att alla andra villkor om belastning/samförläggning osv. är uppfyllda).
 
Det finns ju också spikskydd som man kan (ska?) använda i sådana fall där röret med den mantlade kabeln riskerar att genomspikas.
 
mrfrenzy skrev:
Det finns ju också spikskydd som man kan (ska?) använda i sådana fall där röret med den mantlade kabeln riskerar att genomspikas.
Hur ska en kabel som går rakt genom en vägg kunna bli genomspikad?
 
  • Gilla
Ejo
  • Laddar…
Det kan den inte, det var bara en kommentar till frågan om sådana kablar fick byggas in i allmänhet. Ibland behöver man ju dra den längs väggen.
 
  • Gilla
Jagets
  • Laddar…
B
min elektriker sa i alla fall att det var helt ok om det var en kort bit och att man la in ett VP-rör genom väggen som EKRK gick genom när det bara var rakt genom en vägg.....

också att gå in snett in under en brytare in i dosan (då några centimeter går "fritt" i väggen.

alternativet är ju en KULO-dosa på varje sidan väggen med VP-rör mellan, och koppla FK just den lilla biten.. men inte så smidigt..
 
mrfrenzy skrev:
Det finns ju också spikskydd som man kan (ska?) använda i sådana fall där röret med den mantlade kabeln riskerar att genomspikas.
Nej, har man rör så slipper man spikskydd. Om man däremot drar kabeln lös i väggen (som man via EU-regler får numera) så är ett av kraven bla spikskydd vid genomgång av reglar. (Därmed inte sagt att det är någon bra idé att dra kablar lösa i väggar.)
 
lars_stefan_axelsson skrev:
Nej, har man rör så slipper man spikskydd. Om man däremot drar kabeln lös i väggen (som man via EU-regler får numera) så är ett av kraven bla spikskydd vid genomgång av reglar. (Därmed inte sagt att det är någon bra idé att dra kablar lösa i väggar.)
Dragavlastning ska det väl vara också om kabeln går löst i vägg?
 
Ja, därav "ett av kraven". Det finns fler. Men eftersom man ändå inte skall dra några kablar löst i väggen så är det mindre intressant att diskutera dem. :)
 