Vilken isolering skall man ha på vent.rören till och från vvxaggregatet?
Brand eller kondens med eller utan folie? f unkar det bra hönsnätsisol?
Fabrikat? erfarenheter...

Alex
 
Du menar isolering till och från en FTX? Det beror på var aggregatet sitter och var rören går dragna.

Rent generellt så är kondensisolering nödvändigt för av- och tilluft, när rören går i tempererade utrymmen.

Kondensisolering är en liten vetenskap i sig. Den skall vara isolerande samt luftät, egentligen snortät.

Det optimala är Armaflex, men det är dyrt. Normalt drar man en lufttät isolerstrumpa över röret och tejpar över skarvarna. Där kan man använda Armaflextejp om man vill få det tätt. Annars är risken att man får kondensutfall och vattenskador vintertid.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.