Hej!

Har kollat upp angående avloppsdimensioner. Dusch och badkar ska ha 75-rör.
Hur ställer det sig i förhållande till bestämmelserna att grenkoppla både duschens och badkarets två separata golvbrunnar till ett och samma 75-rör som senare går till stammen (110)?
Det är dessutom ganska troligt att både dusch och badkar kommer att avge avloppsvatten samtidigt.

Detta för att slippa jacka mer än nödvändigt i bjälklaget.

Tacksam för svar!
 
Duschen blir inte mycket mer än en liten rännil i ett 75-rör så jag kan inte tänka mig att detta skall kunna leda till några problem.
 
Staffans2000
75-rör räcker gott.
 
Bra!

Jag beställer material!

Tack!
 