K kula #1 Medlem · 34 inlägg 21 apr 2009 08:53 kula Medlem 34 inlägg 21 apr 2009 08:53 #1 Hej Vad ska jag ha för elkabel på min altan som ligger helt utan tak? Räcker det med en vanlig jordad elkabel?
Hej Vad ska jag ha för elkabel på min altan som ligger helt utan tak? Räcker det med en vanlig jordad elkabel?
F Floppman #2 Medlem · 1 025 inlägg 21 apr 2009 10:10 Floppman Medlem 1 025 inlägg 21 apr 2009 10:10 #2 EKK om den inte behöver vara snygg, EKLK för snygg(are) installation. Båda gäller ovan mark. Och jord måste du ha.
EKK om den inte behöver vara snygg, EKLK för snygg(are) installation. Båda gäller ovan mark. Och jord måste du ha.
C continue #3 Medlem · 152 inlägg 21 apr 2009 12:13 continue Medlem 152 inlägg 21 apr 2009 12:13 #3 Har jag inte fel för mig så de flesta ekk saknar uv skydd, alltså får inte sitta där du har sol. Eklk skulle jag föredra.
Har jag inte fel för mig så de flesta ekk saknar uv skydd, alltså får inte sitta där du har sol. Eklk skulle jag föredra.
K kula #4 Medlem · 34 inlägg 21 apr 2009 13:00 kula Medlem 34 inlägg 21 apr 2009 13:00 #4 Kabeln kommer att sitta under altangolvet och endast komma upp till närmsta eluttag på insidan av staketet...
Kabeln kommer att sitta under altangolvet och endast komma upp till närmsta eluttag på insidan av staketet...
Rrrrr #5 Medlem · Västerbotten · 4 881 inlägg 21 apr 2009 13:20 Rrrrr Medlem Västerbotten 4 881 inlägg 21 apr 2009 13:20 #5 Har du stora gnagare som huserar under altangolvet, använd EKLK. Annars EKK/EXK
F falukorv #6 Medlem · 228 inlägg 21 apr 2009 14:39 falukorv Medlem 228 inlägg 21 apr 2009 14:39 #6 Finns det gnagare är det bättre med EKPK!
E el_richard #7 Medlem · 4 197 inlägg 21 apr 2009 15:44 el_richard Medlem 4 197 inlägg 21 apr 2009 15:44 #7 ekk nordic.
C chamme #8 Medlem · 85 inlägg 21 apr 2009 20:16 chamme Medlem 85 inlägg 21 apr 2009 20:16 #8 Jordfelsbrytare med om du inte har det