Hur högt upp på tanken bör man ta ut "den lägre" värmen till en bivalent shunt i ett radiatorsystem? Jag har muffar på ca 40, 50 och 60 % höjd. Tanken är 160 cm hög och på 1400 liter.

Kan det vara vettigt att spara "40%" muffen för att där senare kunna ta ut värme till golvvärme, eller bör den anslutas högre upp?
 
Jag har vv-slinga i toppen, under denna sitter elpatronen. Den lägre temperaturen plockar jag ut ca 10 cm under elpatronen. Ser ingen anledning att ta ut den på lägre höjd än så.

Jag vedeldar och vill inte att vv ska värmas med dyr el i onödan.
 