Hej!

Vi ska nu installera bergvärme men har ca. 25-30 meter ner till berg. Då vi vill undvika att borra fler hål, dels pga. extrakostnad för foder men även för platsbrist, så funderar vi på en djupbrunn på 250 meter då det finns borrare som kan göra detta.

Är det någon som har erfarenhet av sådant system? Ungefärlig kostnad så man inte blir lurad?

mvh

Petteri
 
Ju längre du kommer desto mer diesel drar kompressorn, därför brukar man inte borra djupare än 230 meter. Dessutom så går dt inte komma så mycket djupare p.g.a. trycket. 250 meter vattenpelare blir 25 bar. Det måste finnas tryck kvar att driva hammaren.
Hur mycket energi ska du ta upp ur hålet?
250 meter räcker för över 35.000 kWh per år. Det blir ca 50.000 kWh värme med kompressorn.
Om du behöver ännu mer energi så kan du koppla in frånluftåtervinning, det motsvarar ca 30-40 meter borrdjup på en villa med 200 m2 boyta.
 
Jag antar att han inte pratar om 250m aktivt djup, utan hur lång boran blir, då han har 30m till berg.

det brukar inte rekomenderas att överskrida 400m slang (lita kan man överskrida)
tilexempel så kan du borra 200m & överskrida med de meter du har till & från boran

men om du borrar 250m så är det ju 500m slang + slangen till o från borran.

räkna med att borra 2 hål, då paralellkopplar man & kan tillåta 400m i varje slinga
så vill du ha 210m aktivt djup, så får du i dit fall bora 2 hål på 135m
var ligger huset, kan ju vara motiverat med en luft/vatten värmepump, då 60M foder rör kostar en slant
 
Tack för svaren.

Vi har ca 250 kvm boyta och 125 kvm uppvärmd källare. Två borrhål blir svårt att få plats med trots att man kan borra med vinkel osv. Detta pga av omgivande hål och utformningen på tomten. Frånluftåtervinning bli svårt då badrummen ligger högst upp i huset och värmepumpen längst bort nere i källaren, men det känns dock som ett intressant alternativ då två borrhål inte är det. Det är troligtvis enklare att flytta värmepumpen till ett annat utrymme och använda frånluft.

Kollade på frånluftsaggregat och såg att vi i slutändan skulle behöva ha två för att få full ventilation. Går två frånluftsaggregat att parallell-koppla?
 
Frånlufts aggregatet behöver inte sitta i närheten av VP du drar ju rör mellan VP och frånluft och att paralell eller seriekoppla frånluften ska inte vara nått problem
 
  • Gilla
Ring
  • Laddar…
är du säker på att du inte får plats med 2 borrhål? hur ser tomten ut?

i nödfall kan man ju sätta sina hål lite tätare än rekomederat, bara det att man får kompensera met ännu djupare boror, då man inte får samma energi ur hålen
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.