Jag ska ha en frånluftsvärmepump (comfortzone 50) och tänkte dra avluften i ett kondensisolerat rör i ytterväggen c:a 3 m för att utmynna i ytterväggen 1 m under takfoten. Rördimensionen är 125 mm och tänker använda isolerstrumpa för kondensisolering. Väggen består av 45+145+45 reglar och det isolerade röret går i de inre 190 mm.

Ser någon av forumets experter problem med denna lösning?
 
Svårt att säga någon om konstruktionen men en 125 kanal bör inte ha ett högre flöde än 40 l/s. Har du under det är det väl okey. Se bara till att sätta ett bra avluftsgaller.
 
Anledningen till 125 mm rör att anslutningen i FLVP är 125 mm och det känns onekligen lite snålt. Går jag upp till 160mm ryms de inte i väggen, kondensisoleringen är c:a 25 mm tjock.
 
Enligt comfortzone skall de ha bytt till 160 mm som standard, ut och frånluft, sedan hösten 2008, detta för att minska risken för buller.

Väntar själv på att få en comfortzone installerat i ett nybyggt hus, husfirman hade ritat 125 mm kanaler vilket de fått ändra.





'
 