6 766 läst · 19 svar
7k läst
19 svar
temp på element av Ivt 490?
Sida 1 av 2
hej, håller på å laborerar med värmen hemma...
Jag har ett nybyggt hus -09, med en IVT490 som
är inställd av en installatör... till saken hör att han sa
att normen för värmekurvan är 4... jag hade min inställd
på 7.5 vilket han tyckte var väldigt högt...
så nu har jag succesivt dragit ner den till värmekurva 5.
men det blir väldigt kallt hemma då, testade att mäta
temperaturen på elementen, av 7 element testade jag
4 st på 3 olika punkter på ytan av elementen.
Utslaget ger elementen 30 graders värme,vilket jag
inte tycker är tillräckligt...
inomhustempen imorse, vid -2 grader ute, var 17.5 grader!
Jag har ett nybyggt hus -09, med en IVT490 som
är inställd av en installatör... till saken hör att han sa
att normen för värmekurvan är 4... jag hade min inställd
på 7.5 vilket han tyckte var väldigt högt...
så nu har jag succesivt dragit ner den till värmekurva 5.
men det blir väldigt kallt hemma då, testade att mäta
temperaturen på elementen, av 7 element testade jag
4 st på 3 olika punkter på ytan av elementen.
Utslaget ger elementen 30 graders värme,vilket jag
inte tycker är tillräckligt...
inomhustempen imorse, vid -2 grader ute, var 17.5 grader!
Medlem
· Västragötaland
· 870 inlägg
Har samma vp ivt 490 men jag kör på 3,2 iofs golvvärme.
Kolla så att elementen blivit inkopplade med rätt flödesriktning. Borde inte vara ett problem på en nybyggd kåk. Själv hade jag problem i min gamla kåk att radiatorsystemet var inkopplat baklänges, Inget problem så länge man har olkeeldning, man bara brassar på lite mer. Men med lågtempsystem så funkade det inte längre. När jag upptäckte problemet med hjälv av folk ifrån värmepumpsforum.com, så fick installatören bygga om. JAg sänkte värmekurvan från 5,5 till 3,2 med bättre innetemp
huvudkurva 4,7 med fininställning på 0.3 funkar väldigt bra i vårt 1,5 plans-hus.
Vid -2 ger detta en framledningstemp på 36 grader till radiatorerna. Vårt hus är 190 kvm.
Tänk på att finjusteringen också har ett stort genomslag på framledningstemperaturen (som man kollar i meny 3 på pumpen). Har dock ej mätt direkt på våra radiatorer.
Vid -2 ger detta en framledningstemp på 36 grader till radiatorerna. Vårt hus är 190 kvm.
Tänk på att finjusteringen också har ett stort genomslag på framledningstemperaturen (som man kollar i meny 3 på pumpen). Har dock ej mätt direkt på våra radiatorer.
Redigerat:
ser helt normalt ut tycker jag. Har du fortfarande kallt inomhus med 38 graders framledning?
Att finjustera innebär att man paralellförskjuter, inte knäcker. Testa att justera upp finjusteringen några snäpp - till 0,3 - 0,5 och kolla vad du har för riktvärde på framledningen då (inom parentesen). Du borde nog ha någon grad till i framledning vid -3.1 ute.
Framledningen är det som går ut för att värma
Tappvarmvatten är det du har i kranen
Värmevatten är den interna tempen på vattnet i tanken som används för att värma både tapp varmvatten. Kompressortempen visar bara hur hårt kompressorn har har fått jobba.
Att finjustera innebär att man paralellförskjuter, inte knäcker. Testa att justera upp finjusteringen några snäpp - till 0,3 - 0,5 och kolla vad du har för riktvärde på framledningen då (inom parentesen). Du borde nog ha någon grad till i framledning vid -3.1 ute.
Framledningen är det som går ut för att värma
Tappvarmvatten är det du har i kranen
Värmevatten är den interna tempen på vattnet i tanken som används för att värma både tapp varmvatten. Kompressortempen visar bara hur hårt kompressorn har har fått jobba.
nja....inte nödvändigt. Eftersom du kunde ha det varmt i huset så räcker ju effekten från radiatorerna. Du får bara lite mer förluster i systemet eftersom du måste kräma på med högre temperaturer. I mitt hus rekommenderade de inställning 4,5 + 2 (finjustering). Testa dra upp finjusteringen sådär mycket så får du se hur det ser ut då. Kolla så att radiatorerna ökar i temp när framledningstempen ökar så du vet att du får respons ut i systemet. Jag utgår från att du har termostaterna på max? Tänk på att det alltid är en fördröjning och att du inte får omedelbar effekt.