6 608 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Vattnet pulserar
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Tryckbrytaren och pumpen kommer att ge upp om du inte åtgärdar hydrofor/hydropress.
Protte
Protte
Å justera gör du såhär:
Slå av strömbrytaren till vattenpumpen och öppna en kran så nära hydrotanken som möjligt så att trycket i vattenledningarna sjunker.
Låt kranen vara öppen och pumpa därefter upp hydropressen med en luftpump eller kompressor till ca 0,5 kg under vattenpumpens tillslagstryck som oftast brukar vara ~ 2-3 kg. Vatten kommer att rinna ut ur kranen tills gummiblåsan har pressat ut allt vatten ur hydrotanken. Fortsätt sedan att pumpa in luft, tills rätt lufttryck har uppnåtts.
Stäng kranen och slå på strömmen.
Slå av strömbrytaren till vattenpumpen och öppna en kran så nära hydrotanken som möjligt så att trycket i vattenledningarna sjunker.
Låt kranen vara öppen och pumpa därefter upp hydropressen med en luftpump eller kompressor till ca 0,5 kg under vattenpumpens tillslagstryck som oftast brukar vara ~ 2-3 kg. Vatten kommer att rinna ut ur kranen tills gummiblåsan har pressat ut allt vatten ur hydrotanken. Fortsätt sedan att pumpa in luft, tills rätt lufttryck har uppnåtts.
Stäng kranen och slå på strömmen.
Ok! ska testa!Immobil skrev:Å justera gör du såhär:
Slå av strömbrytaren till vattenpumpen och öppna en kran så nära hydrotanken som möjligt så att trycket i vattenledningarna sjunker.
Låt kranen vara öppen och pumpa därefter upp hydropressen med en luftpump eller kompressor till ca 0,5 kg under vattenpumpens tillslagstryck som oftast brukar vara ~ 2-3 kg. Vatten kommer att rinna ut ur kranen tills gummiblåsan har pressat ut allt vatten ur hydrotanken. Fortsätt sedan att pumpa in luft, tills rätt lufttryck har uppnåtts.
Stäng kranen och slå på strömmen.
Tack för tipsen!
Efter att ha inhandlat en bar mätare så gick det vägen,det var ganska trögt att få in luft med handpump om inte kranen var stängd! "Men köper nog en elektrisk pump till nästa gång" Sen var det bara att slå på pumpen igen och allt kom igång igen med ett jämt flöde.
Efter att ha inhandlat en bar mätare så gick det vägen,det var ganska trögt att få in luft med handpump om inte kranen var stängd! "Men köper nog en elektrisk pump till nästa gång" Sen var det bara att slå på pumpen igen och allt kom igång igen med ett jämt flöde.