hur mycke kan man belasta en 1 mm2
 
Då får du nog berätta mer. Det är skillnad på om det är en anslutningssladd, som anses gå öppet med god kylning eller om det är en tråd som går i ett rör.

Om den är avsedd för fast installation så är svaret att den får inte användas, man får inte göra en fast installation med klenare area än 1,5 kvmm.
 
om du har kulokabel som är på 1 mm2 hur mycke klarar den
 
tack då vet jag om man ska dra ström till garaget och vill ha 16amp ska man köra med 1.5 eller ska jag köra med 2.5 kabel
 
1. Mindre än 1,5mm² får inte användas i en fast installation så har du 1mm² så går den bort.
2. Normalfallet (typiskt längder under 50m) så räcker 1,5 till 10A och 2,5 till 16A.
 
propeller skrev:
om du har kulokabel som är på 1 mm2 hur mycke klarar den
Kulo finns inte som 1 mm2 som pefo skrev
 
Mikael_L
propeller skrev:
hur mycke kan man belasta en 1 mm2
ca 28 kg .... :surprised:



... kunde inte låta bli ... :)
 
Sedan kanske vi bör påpeka att om det är en dragning till ett garage så är troligen inte kulo den mest lämpliga kabeln att använda.

Berätta mer om dragningen så kan du troligen få bra hjälp med kabelval.

Blir det dragning utomhus? Skall kabeln gå dolt? Kommer den att gå igenom ngt. fuktigt utrymme osv.
 