Hej nu skall jag lägga tätskiktet. Funderar på om jag skall ta bort "skummgummi" kanten mellan golvet och väggen som jag lade dit då jag lade in golvvärmen. Den kommer från Roths golvvärme system. Jag vet att den används för att ta ut krafterna som blir då golvet expanderar av värmen i golvet. Men inte är det väl tänkt att den skall gå upp på väggarna ?

Se bifogad bild.

Jag tänkte att jag skär bort den överstickande delen från golvet så att det blir helt i jämnhöjd med golvet.

/Kjell
 
  • IMG_0141 - Kopia.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej,

Jag har använt samma kantlist, men skulle inte göra om det idag. Enl. BBV skall det inte finnas någons spalt mellan golv och vägg, vilket inte går att uppfylla om dessa kantlister änvänds. Detta borde Roth upplysa om.
Värmerörelsen i ett betonggolv med golvvärme är ca 0.25 mm/m. Om rummet inte är jättestort så räcker det med remsor av 2-3 mm golvfoam för att undvika de krafter Roth refererar till.

Jag kapade kantlisten utmed golvet och slipade noggrant bort den hålkälen som bildats vid gjutnning mot kantlisten. Därefter var jag extra noggrann vid monteringen av tätskicktets (LIP) förstärkningar. I golvvinkeln använde t.ex. en typ av remsa som i sig är vattentät. Enligt min uppfattning så innebär det ingen nackdel att ha denna 8 mm spalt.. Golv och tätskickt rör sig lika mycket vare sig denna spalt finns eller ej, men man kan inte säga att man till punkt och pricka följt BBV.
 
SvenD skrev:
Hej,

Jag har använt samma kantlist, men skulle inte göra om det idag. Enl. BBV skall det inte finnas någons spalt mellan golv och vägg, vilket inte går att uppfylla om dessa kantlister änvänds. Detta borde Roth upplysa om.
Värmerörelsen i ett betonggolv med golvvärme är ca 0.25 mm/m. Om rummet inte är jättestort så räcker det med remsor av 2-3 mm golvfoam för att undvika de krafter Roth refererar till.

Jag kapade kantlisten utmed golvet och slipade noggrant bort den hålkälen som bildats vid gjutnning mot kantlisten. Därefter var jag extra noggrann vid monteringen av tätskicktets (LIP) förstärkningar. I golvvinkeln använde t.ex. en typ av remsa som i sig är vattentät. Enligt min uppfattning så innebär det ingen nackdel att ha denna 8 mm spalt.. Golv och tätskickt rör sig lika mycket vare sig denna spalt finns eller ej, men man kan inte säga att man till punkt och pricka följt BBV.
Suck. Det var inte vad jag ville hör. Men det är bra att få veta det nu när det är som det är.
Får lägga extra mycket klet runt skarven då.

Tack för ditt svar.
 
Hej,

Hur du än gör så bör du inte bygga mer på höjden så att platssättningen försvåras. Om du skall lägga något på överkanten av kantbandet så kan du ev använda latexfog. Detta är vad LIP rekommenderar vid spalter på vägg. Förstärkningsremsan skall in i hörnet vägg golv så att den inte är i vägen för plattorna.
 
SvenD skrev:
Hej,

Hur du än gör så bör du inte bygga mer på höjden så att platssättningen försvåras. Om du skall lägga något på överkanten av kantbandet så kan du ev använda latexfog. Detta är vad LIP rekommenderar vid spalter på vägg. Förstärkningsremsan skall in i hörnet vägg golv så att den inte är i vägen för plattorna.
Jag skar av listen i jämnhöjd med golvet och lade band i kanterna och sedan innerhörn. Det ser ut som på bilderna jag bifogar. På bilderna har jag kört ett lager Casco Aqua Stop 3635.

Hoppas att det blir ok ändå ?

Jag har en annan fråga också. Jag har kört mina två lager Aqua Stop 3635 och följt Cascos instruktioner till punkt och pricka. Men jag har fortfarande Aqua Stop kvar. Jag köpte lite extra. Frågan är. Försämrar jag för mig genom att stryka en tredje gång. Eller blir det bättre? Jag kan ju givetvis åka och lämn tillbak det jag inte använder. Jag har kvar så att det räckert till en tredje strykning gott och väl.

Hur skulle ni göra ?
 
  • IMG_1994.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • IMG_2009.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan inte Cascos produkter, men misstänker att du skulle ha haft en WetStop matta för att uppfylla BBV. Ev. är det system du använder istället godkänt enligt de gamla PER reglerna som inte gäller längre.

BBV kräver en ångspärr vilket jag inte tror att du får med bara Aqua Stop. Tätskicktet är ett system, så alla band hörnförstärkningar och manchetter skall vara godkända av tillverkaren.

Om det är PER du följt, så behöver det inte vara en stor katastrof, men om du får problem så kan det bli svårt att få försäkringen att gälla.

Jag har använt LIP.

LIP enligt PER föreskriver 1.0 kg/m2 VS30. En produktl liknade Aquastop.
LIP enligt BBV föreskriver VS20 ångspärr följt av 1.5 kg/m2 VS30. Det kan alltså vara ide att måla tjockare, men kolla med Casco först.
 
Hej!

När jag läser instruktioner från casco om kakling etc så är aquastop ok med rätt regelavstånd på skivmaterial och alltid på betong och dylikt...

Det står ingenting om att man ska behöva wetstop också..???

Mvh
/C
 
Har ni lagt en skumgummilist mellan golv och vägg när ni flytspacklat? Skall man lägga en någon list här? Eller skall man låta flytspacklet rinna mot väggen? Antingen har man ett problem med denna skumgummispalt eller så har man en sprickrisk, kanske? Jag skall snart flytspackla, hur skall jag göra?
 
SvenD skrev:
Kan inte Cascos produkter, men misstänker att du skulle ha haft en WetStop matta för att uppfylla BBV. Ev. är det system du använder istället godkänt enligt de gamla PER reglerna som inte gäller längre.
.
Vi har WetStop matta, på den väggen som inte är massiv konstruktion. Dvs alla väggar är av lättbetong, utom den som är längst i från duschen. På den väggen har jag tagit bort de gamla gipsskivorna och ersatt detta med nya våtrums gipsskivor. Här har jag satt en Wetstop matta. Allt enligt Cascos rekommendationer.

SvenD skrev:
BBV kräver en ångspärr vilket jag inte tror att du får med bara Aqua Stop. Tätskicktet är ett system, så alla band hörnförstärkningar och manchetter skall vara godkända av tillverkaren.
Vi har använd bara godkända produkter och gjort precis som alla tillverkare anvisat. Vi har använt kantband och hörn

SvenD skrev:
Det kan alltså vara ide att måla tjockare, men kolla med Casco först.
Bra ide. Kan kolla med Casco om de har några synpunkter på att använda yttligare ett lager.

Tack för dina synpunkter.

/Kjell
 
DrKassler skrev:
Hej!

När jag läser instruktioner från casco om kakling etc så är aquastop ok med rätt regelavstånd på skivmaterial och alltid på betong och dylikt...

Det står ingenting om att man ska behöva wetstop också..???

Mvh
/C
Alla väggar är av lättbetong (massiv konstruktion). Det är iof en vägg som inte är det. Väggen med dörr, är helt omgjord och vi har där satt upp våtrumsgips. Och ja det är så mycket reglar så att det är reglar överallt :) Detta för att dörren sitter där. Det är ca 145 cm bred vägg, och 70 cm bred dörr. Så det är inte så mycket kvar av väggen.

Men vi har Wetstop på den väggen.

/Kjell
 
ok, vi har liknande stuk som du.
En vägg med igensatt dörrhål, väggen är av tegel och lättbetong. Vi har satt våtrumsskivor längs hela väggen inklusive dörrhålet men tänker köra med aquastop.

Jag tolkar det som att det är ok så länge cc avståndet är rätt.

Blir snart galen av den här jäkla processen kring fuktspärr. Vi har ett hus av sten med betongplatta, vad i h'lvete ska hända?
:)

Vi kör iaf med manschetter runt allt inkl PAX-fläkten och sen så ha vi aquastop inkl kantband etc etc. Dock så kommer vi inte fuktspärra (betong)väggen runt dörren in till badrummet 6-7 m ifrån duschen.

Vi får väl vara utan ersättning om det blir en fuktskada på dörrkarmen eller vad det nu är som ska hända.

/C
 
DrKassler skrev:
ok, vi har liknande stuk som du.
En vägg med igensatt dörrhål, väggen är av tegel och lättbetong. Vi har satt våtrumsskivor längs hela väggen inklusive dörrhålet men tänker köra med aquastop.

Jag tolkar det som att det är ok så länge cc avståndet är rätt.

Blir snart galen av den här jäkla processen kring fuktspärr. Vi har ett hus av sten med betongplatta, vad i h'lvete ska hända?
:)

Vi kör iaf med manschetter runt allt inkl PAX-fläkten och sen så ha vi aquastop inkl kantband etc etc. Dock så kommer vi inte fuktspärra (betong)väggen runt dörren in till badrummet 6-7 m ifrån duschen.

Vi får väl vara utan ersättning om det blir en fuktskada på dörrkarmen eller vad det nu är som ska hända.

/C
Känner samma som du. Vad kan hända. Det är ju betong...

Men ämnet har glidit i från min fråga som är:

Jag har lagt två lager av Casco AquaStop 3635 vilket anvisningarna säger. Eftersom jag har har kvar AquaStop så att det räcker till en strykning till, undrar jag om det är ok, med en strykning till. Eller om jag försämrar slutresultatet.

/Kjell
 
S SvenD skrev:
Hej,

Jag har använt samma kantlist, men skulle inte göra om det idag. Enl. BBV skall det inte finnas någons spalt mellan golv och vägg, vilket inte går att uppfylla om dessa kantlister änvänds. Detta borde Roth upplysa om.
Värmerörelsen i ett betonggolv med golvvärme är ca 0.25 mm/m. Om rummet inte är jättestort så räcker det med remsor av 2-3 mm golvfoam för att undvika de krafter Roth refererar till.

Jag kapade kantlisten utmed golvet och slipade noggrant bort den hålkälen som bildats vid gjutnning mot kantlisten. Därefter var jag extra noggrann vid monteringen av tätskicktets (LIP) förstärkningar. I golvvinkeln använde t.ex. en typ av remsa som i sig är vattentät. Enligt min uppfattning så innebär det ingen nackdel att ha denna 8 mm spalt.. Golv och tätskickt rör sig lika mycket vare sig denna spalt finns eller ej, men man kan inte säga att man till punkt och pricka följt BBV.
Var kan man köpa Roth eller Schönox kantlist? Eller vad rekommenderas? Har ej sett några rekommendationer från Kiiltos DF Floor Heat.
 
Finns s.k avbärarlist som används vid flytspackling på varuhusen , kanske billigare där och är lik som Roths och av skummgummi med klisteryta på ena sidan
 
J jonaserik skrev:
Finns s.k avbärarlist som används vid flytspackling på varuhusen , kanske billigare där och är lik som Roths och av skummgummi med klisteryta på ena sidan
tack, fick tips från en specialistfirma att det räckte med silikonfog.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.