vilket är att rekommendera?

frånluft/vatten eller luft/vatten-pump


ur ett driftskostandsperspektiv

ur ett investingskostnadsperspektiv

livslängd

pålitlighet

effekt vid kyla ner till minus tio (blir inte kallare i blekinge)¨

m.m.?

en utedel som för oväsen gör inget då det inte finns grannar i närheten.

Tack på förhand
 
det finns ju många olika varianter. men drar lite kort o generellt.

Frånluftsvärmepumpen ger 2 kW & det till ett COP på ca 2
luft vatten kan köpas i valfri kW, men efeken sjunker med ute temp. som exempel, om du göper en 8kW så ger den 4kW när det är -15 grader

hålbarheten tror jag är längre på luft vatten, men jag vet inte. (gisar på att en frånluft klarar 10-15 år, medans en luft vatten kanske klarar 20 år)


har du inte plats för jordvärme?
 
plats finns men det är så stenigt som det bara kan bli
 
CarMan skrev:
Frånluftsvärmepumpen ger 2 kW & det till ett COP på ca 2
Kolla på http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/www.comfortzone.se.
Beroende på hur stort ditt hus är, så får du upp till 6.5 kW med COP = 3 eller högre.

Nibe har en modell som ger ca 3 kW (Nibe 640P), men den vill suga extra uteluft när det är varmare än -5C. Det borde rimligen innebära att den ger något lägre effekt om det är kallare än -5C.

I ett nybygge löser en frånluftvärmepump både uppvärmning och ventilation.

Jag hade bestämt mig för att byta vår direktverkande el till en Comfortzone CE65, men nu vacklar jag pga att det blir bökigt att bygga om ventilationen. Det kanske blir en luft/vatten, men som CarMan säger så funkar de sämre ju kallare det blir. I Blekinge borde det dock vara ok.
En frånluftvärmepump ger ungefär samma effekt och COP oberoende av hur kallt det är ute.
Det gäller bara att effekten räcker till när det är kallt ute, annars blir det dyrt eltillskott.

Ju bättre isolerat huset är, desto mer fördel för frånluftvärmepumpen.

Du behöver ge oss boyta och beräknat effektbehov, för att vi ska kunna räkna på det.

/Hasse
 
  • Gilla
Olov Angeria
  • Laddar…
boytan blir strax över 150 kvm. vad gäller isolering och värden på fönster osv allt inräknat så håller det sig strax under tillåten gräns av FS (ytrelaterad värmeförlustkoefficient) 0,208. krav ligger på 0,213 för nybyggen.

Hoppas det säger er något.

verkar som att frånluftsvärmepumpar är billigare i inköp, men kommer det till annat (tex för ventilationen) ?
 
Vid en snabb kalkyl får jag fram att Comfortzone CE50 skulle ge ca 4.2 kW vid COP 3,
och att det kanske räcker för att klara värmen vid -10C, utan eltillskott.
Enbart pumpen CE50 kostar ca 59 000:-

Ventilationen får du "på köpet" med frånluftvärmepump.
Ventilationskanalerna måste du ha i vilket fall som helst.

/Hasse
 
Även NIBE:s frånluftsvärmepumpar liggen närmare 3 än 2 i COOP om man räknar på de siffror konsumentverket tagit fram. Det är inte dåligt COOP som är deras "problem" utan den låga uteffekten.
 
  • Gilla
Snylle
  • Laddar…
tack för tips
 
tänk på att som kan bara ge cop 3 på den del av värmen som komer från själva värmepumpen.

om vi tar ett hus med luft vatten, som vid -15 ger 4kW, o huset drar 8kW.
vid den tempen så har vi cop 2 (men bara på de där 4kW) de övriga 4 kW ger ju cop1 !

totala cop blir alltså 1,5
 
CarMan skrev:
tänk på att som kan bara ge cop 3 på den del av värmen som komer från själva värmepumpen.

om vi tar ett hus med luft vatten, som vid -15 ger 4kW, o huset drar 8kW.
vid den tempen så har vi cop 2 (men bara på de där 4kW) de övriga 4 kW ger ju cop1 !

totala cop blir alltså 1,5
Det stämmer, men du måste ta med hur ofta det är -15 grader. Om du bor i Skåna som har -15 grader kanske 10 dagar per år så kostar det inte många kronor extra per år! Räkna istället ut ett COP i snitt per år och jämför de olika valen.
 
En frånluftsvärmepump är ju igentligen en luft-vatten värmepump som är deimensionerad för luftflödet som ventilationen kräver. Borde det inte gå att kombinera den med extra uteluft och fungera som en vanlig luft-vattenvärmepump men spetsad med varm frånluft genom en överstor frånluftsvärmepum som kan spä ut frånluften med ute luft för att få tilrekligt med luft för att värmal huset?
 
Buster400 skrev:
Borde det inte gå att kombinera den med extra uteluft och fungera som en vanlig luft-vattenvärmepump men spetsad med varm frånluft genom en överstor frånluftsvärmepum som kan spä ut frånluften med ute luft för att få tilrekligt med luft för att värmal huset?
Frånluft i kombinatíon med jordvärme, som i sin tur ger möjlighet till frikyla. Inte alls ett dåligt val för nybyggen

http://www.ivt.se/products.asp?lngID=466&lngLangID=1

http://www.ivt.se/products.asp?lngID=791&lngLangID=1

Problemen med vanliga frånluftare, är att de har fullt upp att ersätta den energi de själva förbrukar. Runt nollan så får de ersätta transmissionsförlusterna och varmvattnet med elpatron.
 
Tanken var att använda frånluftsvärme pumpen som en uteluftsvärme pump genom att suga extra luft utifrån. En vanlig uteluftsvärmepump klara ju en bit under 0 grader så då borde frånluftsvärmepumpen oxå klar det om den kan få tilräcklig luftmängd.
 
Nibe 640P är ett steg i den riktningen. Den tar in extra uteluft ner till -5 grader Celcius.
Den har dock för klen kompressor (1 kW), så den har lägre uteffekt än Comfortzones pumpar som enbart tar frånluft.

Problemet är att det är en enorm skillnad i luftflöde på en frånluftvärmepump och en luft/vatten. Det skulle krävas väldigt grova rör för uteluft och frånluft om man skulle ha en kraftig kombinations-pump inomhus. Alternativet är att sätta den utomhus och försöka leda frånluften till den, men det blir också bökigt.

/Hasse
 