om matningen till mätarskåpet är tn-c
måste då matningen efter mätarskåp till central vara tn-c??
 
Nej, du kan gå över till TN-S (5-ledarsystem) om du vill.
 
ok, tack!
 
Men tänk på att du inte får gå åt andra hållet, d.v.s. efter uppdelningen till TN-S får du inte gå tillbaka till TN-C
 
en gång tn-s - alltid tn-s!:)
 
Det är tom rekommenderat att man går över till TN-S.
 
snaggletooth skrev:
Men tänk på att du inte får gå åt andra hållet, d.v.s. efter uppdelningen till TN-S får du inte gå tillbaka till TN-C
Hur pass dåligt är det att göra det ändå? I det flerbostadshuset där jag bor ser det ut som:

AKKJ 4*150/41 (160 A) -> FKKJ 4*25/16 (80 A) -> EKKJ 3*6/6 (20 A). Visst skulle det kunna vara så att nollan och jorden ligger ihop i alla ändar men om man spanar in i skåpet där 80 A knivsäkringarna sitter verkar det som om de ligger isär.

Anledningen till att det inte är TN-S ända upp i lägenheterna beror troligen på att servisledningen är bytt senare än stigarna som går upp till alla lägenheter.
 
Det är väl en pågående ombyggnad/modernisering. Sista biten kommer om några år......

Protte
 
Mja, 4-ledarstigarna kommer sitta tills de murknar eller alla hushåll kräver mera ström nån gång i framtiden. Så om vi lever vidare som vi gör idag kommer stigarna nog sitta 100 år till.

Stigarna byttes på mitten av 90-talet och servismatningen i början av 2000-talet...
 