Ska inom kort flytta vår tvättstuga till ett utrymme där ny matta skall läggas på golvet med uppvik.

Där finnes i dagsläget ett 50mm.s avloppsrör fixerat i golvet, går detta att bruka eller krävs golvbrunn i detta utrymme?

Och om golvbrunn måste monteras, krävs då fall i hela rummet eller räcker det med ett lokalt fall runt brunnen?
 
Läste igenom försäkringsbolagens normer och upptäckte att de flesta kräver golvbrunn, men hur är det med fall över hela utrymmet, krävs det, eller räcker det med lokalt fall?
 
T
Utdrag ur Boverkets byggregler avseende våtrum:

6:534 Våtutrymme
Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet, skall ha ett vattenavvisande ytskikt.
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten skall ha ett vattentätt ytskikt, om angränsande byggnadsdelar och utrymmen inte tål sådan fuktpåverkan.
I utrymmen med golvavlopp skall golvet ha fall mot avlopp i sådana delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.
Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall också vara vattentäta."
 