Jag ska koppla in en cirkulations pump mellan ack tanken och pellets kaminen. Röret går från tankens övre del (över mitten) ner i golvet till kaminen och returen går från kaminen upp till taket och vidare till ack tankens topp. Jag tror att bästa stället att placera pumpen skulle vara på utgående röret från tanken. Då är strömnings riktningen neråt så att säga.

Är det ok att sätta cirkulations pumpen vertikalt upp och ner, med flödes riktningen neråt?

(Med upp och ner menar jag att texten på pumpen (Wilo) kommer upp och ner)
 
Staffans2000
Jajjamensans fattas bara.
 
Det är nog bra om motoraxeln är vågrätt.

Med pumphjulet uppåt kan man få problemet att pumphjulet vill lyfta på grund av suget i inloppet och sedan ramlar det ner pga tyngdkraften så upp igen så låter det klick......klick........klick. Inte säkert men möjligt.

Protte
 
Staffans2000
Motoraxeln skall vara horisontell.
 
Bra, tackar!
:)
 