Hej,
Med risk för att verka helt obegåvad så måste jag ställa ett par frågor. Efter ett liv i lägenhet så har vi precis köpt hus, jag har inga kunskaper alls om värmefrågor.
Vi har tagit över en NIBE Fighter 310, med vattenburen golvvärme (tror jag). Bor i ett hus som är 130 kvm + övervåning på 40 kvm, har kamin.
Vi bor i Skåne och de senaste dagarna har det varit 6-7 grader ute. Problemet som blivit akut är att jag inte lyckas få upp värmen till mer än ca 17 grader inne om jag inte kör med braskaminen (då kan jag pressa det till ca 20).

Min första fråga är:
1) Är detta det enda kan kan "kräva" av NIBE 310, den orkar alltså inte mer. Eller är det sannolikt att den är sönder eller behöver servas?

Jag har vridit och ändrat på den enklaste inställningarna men lyckas inte förändra värmen ändå.

2) Vad beryder/innebär egentligen de olika kanalerna? Undrar främst över:
Kanal 2 Framledningstemp, vad är egentligen detta?
Kanal 5 Avluftstemp, är detta den temp som NIBE ger ut till rummen?
Kanal 10 Beräkn framledn temp, vad är detta då?

Jag har förstått (eg gissat) att Kanal 11 är skillnanden mellan Kanal 2 och 10. Finns det några andra samband som kan vara bra att veta/förstå?

3) En sak som irriterar mig väldigt är att det inte verkar finnas någon Kanal eller mätare som klart och tydligt säger villken temp man har ställt in eller eftersträvar. Eller framgår det fast jag missat det?

Detta var kanske för många frågor, men jag hade varit väldigt glad om jag kunde få svar på några/något av dem.

Tack på förhand!
 
Framledningstemp är den temp som du shuntar ut till radiatorer- golvvärme ...står det vilken temp som shuntas ut.....

Mvh
 
Ok, då vet jag lite till, tack för det.
Jag körde hem och kollade upp detta.

Framledn temp är 17 grader och inne temp var 18.
Innebär detta att det fungerar men att jag har vridit upp för snålt?

(Jag har värmekurva 6 och en förskjutning just nu på 6, det tycker jag känns mycket.)
 
Har du ingen manual har du en här nere. För Skåne står en vägledande inställning som säger kurva 5 med förskjutning 1 så du har alldeles för brant kurva nu vilket gör att framledningen sjunker drastiskt över 0, under 0 så lär du få ordentligt hett i huset.

Vid 6-7 + grader ute ska framledningen vara minst 26-27 gr om du har golvvärme i huset, det har åtminstone vi, vi har en IVT490 som är ganska likvärdig NIBE 310

http://www.nibeonline.com/pdf/511334-4.pdf
 
Är elpatronen igång?
Man brukar stänga av den på sommaren.

Finns en knapp för det som styr av och på för elpatron och cirkulationspump.
 
Jo det också naturligtvis, blir att läsa manualen från början om hur pumpen fungerar och kolla så allt fungerar som det skall. Har du sen betongplatta så tar det ju tid innan dina nya inställningar märks så låt det gå ett dygn innan du skruvar igen.
 
Jag har läst alla manualer och tips jag har hittat. Har försökt göra det underhåll som man skall. Men det har inte hjälpt mig. Jag får inte riktigt ordning på matematiken med kurvorna och deras förskjutning tror jag.

Jag har ju kurva 6 nu med en förskjutning på 6. Detta har gett mig 17 grader framledningstemp, utetemp 6 grader och en innetemp på 18. (ber. framledn. temp är 41)

Hur skall inställningarna vara om jag skall få en framledning på 26-27 grader då?
Jag får intrycket här att jag skall minska min förskjutning till 1, stämmer det? Kommer värmen att öka innomhus då om det är omkring 6 grader ute?
 
Har du för brant kurva så när tempen går över 0 så sjunker framledningtemperaturen kraftigt så du har inget att förlora på att sänka till kurva 5 och förskjutning 1 till att börja med, vänta sen ett dygn och se.
Förutsätter patronen och cirk.pumpen är påslagna.
 
Tackar så mycket.
Skall ändra så fort jag kommer hem så får vi se vad som händer sen.
 
Kvittar nog hur mycket du ändra, något är fel.
"Beräknad framledning" är den temperatur som styrningen vill köra in till element/golvvärme.
I ditt fall vill den köra in 41 grader men klara bara 18.
Två saker kan varav fel:
1) Ingen effekt i pannan, är elpatron etc. på ... vad har du för temperatur i pannan (tror det är parameter 1)
2) Fel på shunten, sitter en ventilmotor bakom den undre luckan ... kan ha fastnat. Står i manualen hur man handmanövrerar.
 
FrittDrag_II skrev:
Kvittar nog hur mycket du ändra, något är fel.
"Beräknad framledning" är den temperatur som styrningen vill köra in till element/golvvärme.
I ditt fall vill den köra in 41 grader men klara bara 18.
Två saker kan varav fel:
1) Ingen effekt i pannan, är elpatron etc. på ... vad har du för temperatur i pannan (tror det är parameter 1)
2) Fel på shunten, sitter en ventilmotor bakom den undre luckan ... kan ha fastnat. Står i manualen hur man handmanövrerar.
Min misstanke också, därav mitt svar ovan ifall elpatronen var aktiverad.

Rätt korkat att jag inte la till ditt alt. 2 eftersom jag själv har råkat ut för det. :D

Hursomhelst alternativ 2 som du nämner kan vara felet( vilket trådstartaren, lär märka efter att kika i manualen ang. handmanövrering). Har själv råkat ut för det och inte helt ovanligt på nibe 310. Så, bör om fastnat handmanövreras tills vidare för värme ifall möjligt.

Felet jag hade på shunten var att kretskortet, dvs det relä som styr shunten hade gått sönder. Fick byta kretskortort, därefter inga problem med korrekt framledningstemparatur.
 
Mmm de 2 senaste inläggen kan mycket väl stämma. Jag ändrade till kurva 5, förskj +1 igår kl 17 men i morse så var det fortfarande en framledning på 17 grader. Även om det kan ta längre tid så borde väl någon skillnad ha visats.

1) Lamporna för Elpatron och cirk. lyser som "på". Jag har dock aldrig sett patronen arbeta. Panntemp är 50.
2) Jag har läst om att handstarta cirk.pumpen. Men när jag började med det så kände jag att den arbetade, inte stora vibrationer men den brunnade i alla fall. Stängde jag av allt så stoppade den, när jag satt på så startade den igen. Kan det fortfarande vara "lönt" att prova med handstart, den kanske skall snurra betydligt mer?

För övrigt kan jag nämna att vi har varmvatten, nästan för varmt t.o.m. Någonting fungerar alltså som det skall.
 
Vad ovanstående menar är shunten som kan ha fastnat och därigenom inte får ut varmvatten i slingorna i golvet. På sidan 19 i manualen som du har ovan står hur man handmanövrerar denna, Det kan vara så att den kärvat fast och det därför räcker med att motionera den så den lossnar.
 
Shunten manövrerar du manuellt genom att trycka in den och vrida den.
Tryck in den och vrid upp till det röda.

Avvakta, och se ifall värmen i huset börjar att öka samt framledningstempen. Det är värmetrögt, så det tar ju en stund.

Att det är fel på shunten finns även en servicefelkod på, men den vet bara nibe vilken den är (har själv tyvärr glömt det).

Ovanstående svar är jag dock en smula skeptiskt till, att det gäller enbart kärvning.

Kolla, ifall du kan köra det fungerande manuellt!
 
Jag tackar för svaren.

Skall testa att köra enligt s 19 ikväll (det är inte alls där jag har varit, jag har varit inne på "hjälpstart av cirk.) och vrida upp till det röda.
Jag har ingen felkod som visas i alla fall.
Hur lång tid kan det ta innan det visar sig om framledningstempen ökar? Det borde ju vara snabbare än själva rumstempen åtminstone.
 