Nu hittade jag en handbok som tar upp detta enl BKR 1999 och BBK 94.

Jag citerar:

Minsta basmått för täckande btgskikt med hänsyn till korrosionskyddet för föga korrosionskänslig armering.
A1 Obetydligt armeringskorrosiv
(inga värden givna)

A2 Måttligt armeringskorrosiv
vct= 0,55 Livslängdsklass L1 25 mm, Livslängdsklass L2 35 mm
vct= 0,50 Livslängdsklass L1 20 mm, Livslängdsklass L2 30 mm
vct= 0,45 Livslängdsklass L1 20 mm, Livslängdsklass L2 25 mm

A3 Mycket armeringskorrosiv
vct= 0,45 Livslängdsklass L1 30 mm, Livslängdsklass L2 45 mm
vct= 0,40 Livslängdsklass L1 25 mm, Livslängdsklass L2 40 mm

A4 Extremt armeringskorrosiv
vct= 0,40 Livslängdsklass L1 45 mm, Livslängdsklass L2 65 mm
vct= 0,35 Livslängdsklass L1 35 mm, Livslängdsklass L2 50 mm

(Sen finns det andra värden för hänsyn till tex förankring.)

Nu har jag inte SS 13 70 10 tillgänglig för tillfället, men tror mig minnas att den ger samma värden.

En pool ligger troligen i klass A4 med tanke på kloret.
Om man är orolig för ytsprickor kan man prova att gjuta med inblandade fibrer i betongen.
 
intressant
vet du skillnaden på L1 och L2?

sen så är det väldigt låga vct på betongen.
Jag har användt mig utav en lufttillsatt vct 0,49
Enligt bägge de betonggjuterier jag varit i kontakt med ska detta vara mer än tillräckligt.
 
Redigerat:
Lite mer om täckskikten!

Pratade med en yngre kollega i fredags. Han är mer up-to-date inom området.
Han visade mig vad som gäller nu:
Alla beteckningar har naturligtvis ändrats!

Exponeringsklasserna har ökat i antal, tror det var minst 7 klasser.
Det fanns väldigt tydliga beskrivningar av när resp klass skulle användas.

Livslängdsmåttet finns kvar och motsvarar (återigen fritt från minnet) 50 resp 100 års livstid.

Jag har bett om en kopia på bestämmelserna, ska försöka lägga upp dem här sen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.