Placering givare för elpatron i acktank med vvb?
Hej
Jag vill kunna ha låta elpatronen vara aktiv hela tiden men elda med ved då jag har tid dvs på kvällarna. Elpatronen sitter mkt långt ner på min ena 500l (av två st totalt 1000l) acktank med innbyggd vvb. Jag skulle vilja flytta elpatronens givare lite högre upp då det verkar som om returen på elementen spolar direkt på givaren numera och den går mer ofta än nödvändigt tycker jag.
Finns det någon nackdel att flytta den högre upp i tanken. Funderar på att placera den på halva nivån för vvb tex. Om vi skall använda mkt varmvatten så är vi ju hemma och kan elda med ved i stället.
Tacksam för synpunkter
/Mikael
Jag vill kunna ha låta elpatronen vara aktiv hela tiden men elda med ved då jag har tid dvs på kvällarna. Elpatronen sitter mkt långt ner på min ena 500l (av två st totalt 1000l) acktank med innbyggd vvb. Jag skulle vilja flytta elpatronens givare lite högre upp då det verkar som om returen på elementen spolar direkt på givaren numera och den går mer ofta än nödvändigt tycker jag.
Finns det någon nackdel att flytta den högre upp i tanken. Funderar på att placera den på halva nivån för vvb tex. Om vi skall använda mkt varmvatten så är vi ju hemma och kan elda med ved i stället.
Tacksam för synpunkter
/Mikael
Jag vill kunna nyttja de laddade acktankarna maximalt. Att få elpatronen att starta då shunten stått på max efter ett bestämt tidsintervall verkar mkt vettigt.
Jag kan se problem med vad jag skall ställa elpatronen på om jag bara skall nyttja den för från och tillslag, då jag en riktigt kall vinterdag behöver ca 55 graders framledningstemp. Men jag skulle vilja inte vilja att elpatronen startar förren tanken går under tex 40 grader.
Min shuntautomatik Automix 20 kanske kan styra ett tidrelä till elpatronen?
/Mikael
Jag kan se problem med vad jag skall ställa elpatronen på om jag bara skall nyttja den för från och tillslag, då jag en riktigt kall vinterdag behöver ca 55 graders framledningstemp. Men jag skulle vilja inte vilja att elpatronen startar förren tanken går under tex 40 grader.
Min shuntautomatik Automix 20 kanske kan styra ett tidrelä till elpatronen?
/Mikael
Liknande trådar
-
Tips på placering av friggebod och förrådsbod
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Placering av batterier för utrustning?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Luftvärmepump placering för kyla
Värmepumpar -
Råd om placering av borrhål och teknikutrymmen för vatten i sommarstuga
Vatten & Avlopp