3 300 läst · 13 svar
3k läst
13 svar
Utrymme för vedpannan. Krav på konstruktion?
Planerar att ställa ut vedpannan i ett uthus och gräva kulvert in till bostadshuset. I samma uthus kommer jag ha två större vedförråd med dörrar in i rummet där pannan står. Pannan är på 35kW.
Frågan är: vilken typ av konstruktion måste rummet där pannan står ha? Dvs väggbeklädnad, takbeklädnad, krav på dörrar till vedförråden och andra "krav".
Läser man i Boverkets föreskrifter tolkar jag det som att det enbart är krav på Pannrum om man har en eldstad på 60kW eller mer. Har någon praktiska input till ovan eller kan referera till föreskrifter som styr just detta bygge?
Frågan är: vilken typ av konstruktion måste rummet där pannan står ha? Dvs väggbeklädnad, takbeklädnad, krav på dörrar till vedförråden och andra "krav".
Läser man i Boverkets föreskrifter tolkar jag det som att det enbart är krav på Pannrum om man har en eldstad på 60kW eller mer. Har någon praktiska input till ovan eller kan referera till föreskrifter som styr just detta bygge?
Dubbelgips bör det vara på väggar och tak,iallafall enligt försäkringsbolaget Ja väntar fortfarande på en brandskyddskontroll,enligt vår sotare så var det heller ingen fara att lagra 15kubik ved i pannrummetBäst är nog att ringa byggnadsnämden och fråga vad som gäller i din kommun?
Helt riktigt, men det kan vara smart att ha åtminståne EI30 till vedförrådet.pjac skrev:
Tack för input i mina frågor.
Finns det fler erfarenheter från när du byggt nytt utrymme för pannan? Dvs hur har du som gjort detta konstruerat själva rummet? Är det ex. krav på branddörr ut från rummet dvs inte in till annat rum?
Ska även kontakta såväl sotaren som försäkringsbolag men intressant att höra hur andra gjort!
Finns det fler erfarenheter från när du byggt nytt utrymme för pannan? Dvs hur har du som gjort detta konstruerat själva rummet? Är det ex. krav på branddörr ut från rummet dvs inte in till annat rum?
Ska även kontakta såväl sotaren som försäkringsbolag men intressant att höra hur andra gjort!
Jag har pratat med boverket om detta och du behöver inte ha något pannrum om pannan är på mindre än 60kW.
Säger någon nått annat så be om ett föreläggande och överklaga till länsrätten.Det är vad killen på boverket sa till mig.
Har nog telefon nr till killen jag pratade med kvar,Vill du ha det skicka PM
Säger någon nått annat så be om ett föreläggande och överklaga till länsrätten.Det är vad killen på boverket sa till mig.
Har nog telefon nr till killen jag pratade med kvar,Vill du ha det skicka PM
Om du gör en bygganmälan så lär dom ju gå efter dom nya reglerna.
Vid kontakt med försäkringsbolaget (LF) så har man krav enl. denna länk http://www.svbf.se/A1_Omoss/Bilder/flik_4.pdf . Dvs i stort att utrymmet ska klara 60 min. brand utan att sprida sig. Får se vad sotaren säger. Kommer träffa honom om 2 veckor då han ändå kommer hit för att göra brandskyddssyn av nuvarande anläggning.
Har du lantbruk?
Annars står det ju i inledningen så här.
Denna rekommendation gäller uppvärmning och torkning i lantbrukets
produktionsbyggnader och anläggningar.
Bostadsuppvärmning regleras i plan- och bygglagstiftningen. Närmare föreskrifter ges i Boverkets byggregler.
Annars står det ju i inledningen så här.
Denna rekommendation gäller uppvärmning och torkning i lantbrukets
produktionsbyggnader och anläggningar.
Bostadsuppvärmning regleras i plan- och bygglagstiftningen. Närmare föreskrifter ges i Boverkets byggregler.
Liknande trådar
-
Bygga hönshus i befintligt förvaringsutrymme
Byggmaterial & Byggteknik -
Krav på golvbrunn i utrymme för vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Råd om placering av borrhål och teknikutrymmen för vatten i sommarstuga
Vatten & Avlopp -
Tips på tvättmaskin för små utrymmen?
Vitvaror -
Utrymme för kyl och frys 60+60. Behövs det marginal?
Kök