Hej!
Vet någon hur man dimensionerar en frånluftsfläkt??
Jag har hus med självdrag, och liksom hos alla andra med bergvärme funkar inte ventilatinen längre! har tänkt sätta en frånlufts fläkt som suger från ett badrum på vinden och grena ned till badrummet på mellanplan och källare och trycka ut genom en ventilationsskorsten på taket. Vinden är på 65m2, melanplan 107m2 och källare 107m2.
Tänkte använda 125 spiro. Har funderingar på att överdimensionera och ha ställbar fläkt.
Har monterat tilluftsventiler i alla rum utom i kök och badrum.
// Pelleulf
 
Vissa rum skall ha särskilda flöden och då är det frånluft,

Tvättstuga, torkrum eller Bad: 10 l/s (15 om det inte går att öppna fönstret) + 1 l/s /golvyta över 5m2
Toa: 10 l/s
Kök: 10 l/s + kåpa med 90% osuppfångningsförmåga
Pentry: 15 l/s

Sovrum skall ha 4 l/s tilluft per person.

Totalt skall huset ventileras med 0,35 l/s / m2

Det är ju ganska stora plan så om du bara skall suga ut i ett rum per plan så kan det bli lite mycket luft under dörren, det märker du.

Det är ju ett stort hus så totala flödet blir ju nästan 100 l/s (107+107+65*0,35=98 l/s) så 125 spiro närmast fläkten känns nog lite för lite. Håll hastigheten under 5 m/s dvs 160 spiro vid fläkten så blir det nog bra.

Glöm inte ljuddämpare, de brukar vara värda varenda krona.

/Janne
 
Hej!
Det låter ju bra och utförligt! Behöver det vara 160 spiro i hela systemet dvs. även efter fläkten och ut i skorstenen? Den blir ju rätt biffig då.(sitter på en takkupa).

Ljuddämpare?? hur ser en så´n ut. Montering? Fabrikat? :confused: