för högt förtryck zilmet
Hej
Har precis fått min vedpanna installerad med 3st 750 liters acktank och ett zilmertyckkärl på 300 liter.
Förtrycket är satt på 2,5 kg i tryckkärlet.
Mina ventiler öppnar på 1,5 kg i systemet.
Proveldade igår med endast en 750 tank inkopplad _ventilerna löste ut och i princip tömde systemet på vatten , jag hade 0,2 kg kvar bara.
Är det inte så att eftersom förtrycket i zilmet är på 2,5 kg och mitt systemtryck öppnar vid 1,5 så får systemets vatten inte blåsan att ens röra sig i tryckkärlet?.
Om det stämmer är det väll som att elda utan tryckkärl?
Är det möjligt att sänka förtrycket i zilmet eller är trycket satt på 2,5 kg för att kärlet skall fungera?
Min tanke är att jag har fått ett kärl som överhuvudtaget inte går att anpassa till mitt system,,, att kärlet fungerar bäst till system med 3-4 kg.
Kärlet heter zilmet cal-pro ce 300 liter
vh Simon
Har precis fått min vedpanna installerad med 3st 750 liters acktank och ett zilmertyckkärl på 300 liter.
Förtrycket är satt på 2,5 kg i tryckkärlet.
Mina ventiler öppnar på 1,5 kg i systemet.
Proveldade igår med endast en 750 tank inkopplad _ventilerna löste ut och i princip tömde systemet på vatten , jag hade 0,2 kg kvar bara.
Är det inte så att eftersom förtrycket i zilmet är på 2,5 kg och mitt systemtryck öppnar vid 1,5 så får systemets vatten inte blåsan att ens röra sig i tryckkärlet?.
Om det stämmer är det väll som att elda utan tryckkärl?
Är det möjligt att sänka förtrycket i zilmet eller är trycket satt på 2,5 kg för att kärlet skall fungera?
Min tanke är att jag har fått ett kärl som överhuvudtaget inte går att anpassa till mitt system,,, att kärlet fungerar bäst till system med 3-4 kg.
Kärlet heter zilmet cal-pro ce 300 liter
vh Simon
Redigerat:
Hur stor höjd skillnad är det mellan tryckkärlet och högsta punkten på systemet ?
Tror att det brukar stämma rätt bra att räkna varje meter i höjdskillnad som 0.1 bar.
Så är det 10m från tryck kärlet till översta punkten på systemet (element) så skall du ha 1bar i förtryck när systemet är kallt (1.1bar så har du lite marginal om systemet inte är riktigt kallt).
Tror att det brukar stämma rätt bra att räkna varje meter i höjdskillnad som 0.1 bar.
Så är det 10m från tryck kärlet till översta punkten på systemet (element) så skall du ha 1bar i förtryck när systemet är kallt (1.1bar så har du lite marginal om systemet inte är riktigt kallt).
Tack för svar!!
Så ni tror att det bara är att släppa ut luft till rätt tryck?
Hade vart kanon om det är så enkelt
Höjdskillnaden är 6,3 meter, alltså från källargolvet till ovankant på översta elementet.
Tryckkärlet är 110 cm högt och står på källargolvet.
Höjdskillnad tryckkärls ovankant -elementets ovankant=5,2 meter.
vh Simon
Så ni tror att det bara är att släppa ut luft till rätt tryck?
Hade vart kanon om det är så enkelt
Höjdskillnaden är 6,3 meter, alltså från källargolvet till ovankant på översta elementet.
Tryckkärlet är 110 cm högt och står på källargolvet.
Höjdskillnad tryckkärls ovankant -elementets ovankant=5,2 meter.
vh Simon
Om inte annat så finns det en påfyllnads ventil på kärlet ,man kan ta en kompressor och en sån man fyller på luft i bildäck med som mäter trycket.Ja har cirka 5m höjd skillnad,då har ja 0,5 iför tryck i kärlet ,när acktanken är tom sval så har ja 0,8 borta vid pannan ska väll va övertryck det?När acken är fullladdad till 80-85g visar det 1,2bar.
När din säkerhetsventil har löst ut och tömt ut vattnet då kan du kolla förtrycket i kärlet,med din höjdskillnad bör du väll ha en 0,6-0,7 i kärlet.sen fylla på igen med vatten.templar skrev:
Rörkillarna var här och de sänkte trycket till ca 0,6 bar.
Nu fungerar det!!!
Trycket var 1,15 bar när jag hade 80 grader i tankarna.
Nu återstår att se vad som händer om jag drar upp tempen till 90-95 grader.
Känns som 1,5 bar är lätt att nå då.(hoppas inte)
Knekten!! Hur mycket vatten har du i ditt system och hur stort tryckkärl har du?
Tack för visat intresse och bra tips och råd
vh Simon (vedeldare från och med igår)
Nu fungerar det!!!
Trycket var 1,15 bar när jag hade 80 grader i tankarna.
Nu återstår att se vad som händer om jag drar upp tempen till 90-95 grader.
Känns som 1,5 bar är lätt att nå då.(hoppas inte)
Knekten!! Hur mycket vatten har du i ditt system och hur stort tryckkärl har du?
Tack för visat intresse och bra tips och råd
vh Simon (vedeldare från och med igår)
Man slutar aldrig att bli förvånadVerkar inte va många rörisar som kan så mycket om vedeldning,mina va lika dana hade inte en susning om hur tryckena ska va.Har skälv 3000liter ack +kulvert20m blir väll en 100liter till med elementen Tryckkärlet är på 500liter.
templar skrev:Rörkillarna var här och de sänkte trycket till ca 0,6 bar.
Nu fungerar det!!!
Trycket var 1,15 bar när jag hade 80 grader i tankarna.
Nu återstår att se vad som händer om jag drar upp tempen till 90-95 grader.
Känns som 1,5 bar är lätt att nå då.(hoppas inte)
Ja har haft 95-100g itanken enligt temparna på laddomaten tryckmätarn var uppimot 1,5b då! Ventilen löste inte ut då.Då var även givaren urdragen till syrventilen på pannan,vet inte om det har nån betydelseNormalt brukar ja ladda tanken till 80-85g.
Liknande trådar
-
Dosering av taktvättmedel för högtryck
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur djupt bör en markskruv grundläggas för plank 1,8 m högt?
Grund & Markarbeten -
Igensatt markbädd eller för högt grundvatten?
Vatten & Avlopp -
För högt tryck från utloppsslangen (ny tvättmaskin)
Vatten & Avlopp -
Har jag för högt förtryck i expansionskärlet?
Värme allmänt