Hej finns det regler för fuktspärr i ett köksgolv?

Man duschar ju inte precis, men det stänker ju vatten. Och det finns vattenrör med anslutningar som kan läcka, samt avlopp som likaså kan läcka.

Alltså, vad gäller idag vid ROT eller nybyggnation i köksutrymme?
 
T
Har man fuktspärr om man lägger trägolv?
 
BBR 6 kap

"6:533 Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt
6:5331 Vattentäta skikt
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller ut-läckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vatten-täta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, an-slutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta."
och vidare:
"Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare är utrymmen där det normalt krävs vattenavvisande ytskikt på väggarna. Även i utrymmen med större fuktbelastning än normalt, t.ex. groventréer, bör golv förses med vattenavvisande ytskikt."

och vidare:

"6:5334 Dolda ytor
Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt. (BFS 2006:12).
Allmänt råd
Under en diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller dylikt bör det finnas ett tätt ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet bör vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt minst 50 mm mot angränsande vägg eller dylikt. (BFS 2006:12)."