7 904 läst · 20 svar
8k läst
20 svar
Prisskillnad mellan bergvärme och luft/vatten-pump?
Förbrukningen är totalförbrukning. Hushållsel inkl. tappvatten är ca 6 000 kWh (kan inte skilja ut tappvattenförbrukningen från övrig hushållel).
Slående ändå att bergvärme och L/V ligger så pass nära i kostnad. Jag levde i någon villfarelse om att bergvärme var typ minst 50 000 kr dyrare och därför inte ekonomiskt försvarbart på normalstora moderna villor. Nu verkar ju kalkylskillnaden hårfin, varför bergvärme känns självklart mht att det är mer underhållsfritt och inte bullrar utomhus. Dessutom torde det ju öka värdet på huset mer än en L/V-pump.
Slående ändå att bergvärme och L/V ligger så pass nära i kostnad. Jag levde i någon villfarelse om att bergvärme var typ minst 50 000 kr dyrare och därför inte ekonomiskt försvarbart på normalstora moderna villor. Nu verkar ju kalkylskillnaden hårfin, varför bergvärme känns självklart mht att det är mer underhållsfritt och inte bullrar utomhus. Dessutom torde det ju öka värdet på huset mer än en L/V-pump.
Siffrorna jag uppgav var från offerter jag fått av Thermia. Jag har samma förbrukning som du och ganska nära till berg. Har du långt till berg kan priset dra iväg ganska ordentligt för bergvärme. Tittar du på andra pumpar än Thermia så är skillnaderna kanske också annorlunda. Ta in några offerter vetja, så får du veta mer exakt vad skillnaden blir.
Be dem lämna en offert på denna vp: http://www.vkg.se/store/Index.action?product=d7f3c365-544e-474d-878c-58f3d13d8335
120m borrhål ska ingå verkar det som, var hemma när de borrar så du kan räkna borrstålen alternativt så kontrollerar du hur mycket slang de sänker ner i hålet.
120m borrhål ska ingå verkar det som, var hemma när de borrar så du kan räkna borrstålen alternativt så kontrollerar du hur mycket slang de sänker ner i hålet.
annars finns det ju budget L/V alternativ typ energicentrapumpen som kostar 22 tkr men samma pump säljs under märket FOMA av Jula för 30tkr. Den ger 6,2 kw och har fått god kritik på varmepumpsforum
Detta pris och billig installation finns det nog inte mkt som slår
Detta pris och billig installation finns det nog inte mkt som slår
Medlem
· Västragötaland
· 870 inlägg
Det nämndes i tråden ovan att man kunde säkra ner till 16 A med bergvärme. Vår märkström vid driftsstart på vår IVT HT9 Greenline kräver 20A. Elektrikern var dock tveksam om även detta skulle hålla så vi satte in ett 35 A mätarskåp säkrat med 20 A. Då kan vi ändra sedan om vi vill.
Liknande trådar
-
Hjälp att dimensionera Värmeväxlare mellan Ack.tank/Bergvärme
Värme allmänt -
Utformning av vattenburen golvvärme och val mellan LVVP/Bergvärme
Värme allmänt -
Mellanlösning innan bergvärme
Värme allmänt -
Golvmellanlägg varför stor prisskillnad?
Golv -
SCB: Så stor är prisskillnaden mellan elområdena