Sitter och leker lite med El-vis och försöker beräkna utlösningsvillkor.
Ett ingångsvärde är det matande nätets nätkortslutningseffekt i MVA. Är det någon som har en uppfattning om ett typiskt värde för en 10 kV distributionsledning? Vi har ca 1 MW vindkraft installerat 1 km från gården, om det nu spelar någon roll.
Ett ingångsvärde är det matande nätets nätkortslutningseffekt i MVA. Är det någon som har en uppfattning om ett typiskt värde för en 10 kV distributionsledning? Vi har ca 1 MW vindkraft installerat 1 km från gården, om det nu spelar någon roll.
Fick uppgift om förimpedansen utan problem - 0.235 Ohm - helt klart skall man inte lägga ett järnspett över inkommande matning!
EDIT: Intressant att räkna på långa ledningar som elektriker lagt - man får en stark känsla av att dom inte räknat själva - det hänger verkligen på gärsgår'n.
EDIT: Intressant att räkna på långa ledningar som elektriker lagt - man får en stark känsla av att dom inte räknat själva - det hänger verkligen på gärsgår'n.
Redigerat:
Finns instrument också för att mäta förimpedansen. Då vi drar matningar så brukar vi oftast inte räkna ut nånting.. Om de inte är lång kabel/stort strömuttag. Man kan köra lite "på känn" på korta matningar.. tror jag de flesta elektriker gör. Jag har kopplat bel efter en landningsbana en gång. Då var vi tvungen räkna lite, skulle säkras 10A och vi var tvungen dra 16mm2 tror jag
Vad bra då har du allt som behövs för att få nätkortslutningseffekten/ström vid ditt hus, bara att plocka fram herr Ohm.
R=0,235ohm
U=400V
Sk = kortslutningseffekt
Sk = rot3*(U*U)/R = rot3(400*400)/0,235 = 1179kVA = 1,18MVA
Ik = 1,7kA
Det är ganska bra drag.
R=0,235ohm
U=400V
Sk = kortslutningseffekt
Sk = rot3*(U*U)/R = rot3(400*400)/0,235 = 1179kVA = 1,18MVA
Ik = 1,7kA
Det är ganska bra drag.
Redigerat:
Men om man ska räkna med sämsta möjliga fall (kortslutning mellan fas och jord) för utlösningsvillkoret använder man 230V vilket ger Ik 980A.
Och så här funkar programdelen för beräkning av utlösningsvillkor för den som undrar:
Jag vill räkna ut om ledningen till pumpen (75) är korrekt dimensionerad och löser ut säkringen inom rätt tid.
Bild 1: Data för kablarna från transformatorn till mätarskåpet, från mätarskåpet till centralen och från centralen till pumpreläet.
Bild 2: Spec på kabel och säkring till pumpen.
Bild 3: Resultatet visar ledningen får vara max 79 m, med mera.
Kommentarer är välkomna!
Jag vill räkna ut om ledningen till pumpen (75) är korrekt dimensionerad och löser ut säkringen inom rätt tid.
Bild 1: Data för kablarna från transformatorn till mätarskåpet, från mätarskåpet till centralen och från centralen till pumpreläet.
Bild 2: Spec på kabel och säkring till pumpen.
Bild 3: Resultatet visar ledningen får vara max 79 m, med mera.
Kommentarer är välkomna!
var får man tag i detta program? finns det på diverse fulsidor??
och hur vågade du ringa elbolaget och fråga.. hehe man ska ju inte väcka den björn som sover.. dom kanske börjar ställa motfrågor,
vad ska du med det till?, vem är det som behöver det värdet? varför ska ni ha värdet? osv...
och hur vågade du ringa elbolaget och fråga.. hehe man ska ju inte väcka den björn som sover.. dom kanske börjar ställa motfrågor,
vad ska du med det till?, vem är det som behöver det värdet? varför ska ni ha värdet? osv...
Köpte en hårt bantad version av programmet, det består av flera moduler och jag behöver inte alla.electrocuted skrev:
Måste säga att jag drog mej lite för att ringa nätbolaget, men dom var verkligen tillmötesgående. Fast dom började med kommentaren: Javisst, det var du som hade sönder vår datakoncentrator där ute..(den fick sig en "kyss" av en traktor , dj-kligt nära att jag fick bevittna en 1.2 MVA kortslutning den gången ), men sedan fick jag värdena utan problem sedan jag förklarat att jag räknade på kablar.
Värdet skall lämans utan några motfrågor, som anläggningsinhavare har du rätt att få veta värdena utan några motfrågor. Jag tror att de flesta lämnar ut utan att fråga.electrocuted skrev: