Har sökt runt lite men inte hittat just detta.

Om jag vill sätta ett uttag i en tvättstuga som innehåller en tvättmaskin, torkskåp och en diskho. Vad gäller då, någon speciell höjd och kapslingsklass? Och kabel går det bra med Kulo eller ska det vara EKLK liknande kanske?

/Johan
 
Är osäker på om en vanlig tvättstuga i en villa räknas som ett fuktigt utrymme. Men det kan ju blaskas med vatten i en tvättstuga så för att vara på den säkra sidan kan du ju placera uttaget en meter upp på väggen vid strömställaren om den sitter placerad så. Du kan använda ett kapslat uttag i IP44 för att vara helt på den säkra sidan också. En JFB är väl inte heller fel. Använd inte EKRK, utan använd EKLK.
 
Tvättstuga räknas som torrt utrymme, så där finns inga speciella (Förutom texten nedan) krav på material och placering.
Saxat från föreskrifterna om torrt utrymme:

750.512.2 Elektrisk materiel skall ha kapslingsklass IP2X eller IPXXB.
Materiel i grovkök och klädtvättrum som är så placerad att den befaras bli utsatt för
spolning med vatten skall dock ha kapslingsklass IPX4.

Kulo får användas i torrt utrymme. Men använd gärna EKLK om det ska blaskas i närheten.
 
Redigerat:
Okej, som jag tänkte då. Men en annan sak, två delat uttag eller bara ett enkelt? Vad är smartast att sätta dit?
 
Ja det avgör du ju helt själv, med tanke på vilket behov det finns. Smartast och smartast, ett dubbelt är ju bra den dagen det behövs.
 
Bara tvättstuga i gemensamhetsutrymme osv som räknas som vått. I egen villa torrt.
 