Jag har ett infällt mätarskåp och på motstående sida tänker jag så småningom sätta en utanpåliggande DIN-central, vad säger reglar/praxis om kablage mellan mätarskåpet och centralen,

Antar att jag måste dra en slang/rör mellan skåpen?

/L
 
utan behörighet och utgåendes från att vi pratar vanlig villa i storlek så 5 st 6mm2 tåtar.
har inte koll på dimensionen som krävs men vp 32 borde bli smidigt
 
32mm vp/flex med 5x6mm2 är det vanliga.
 
Floppman skrev:
32mm vp/flex med 5x6mm2 är det vanliga.
Det var som jag trodde då mao, kalasbra.

/L
 