Vad ska man ta hänsyn till vid energiberäkning av ett hus(nybygge)
Värmeförlust Tak
Väggar
Dörrar, fönster
Golv, (platta)

Respektive U-värde ggr aktuell area ggr årstimmarna(ex 110000 i Sthlm)
Då har man fyra förlustvärden som kan räknas samman.
Ska man räkna för värmeförluster via ventilationen ochså?
Ska värme från människor o apparater räknas av,?
Om man har ett FTX system med en viss verkningsgrad exvis 85%
ska man bara räkna 15% av ventilationsförlusten då?
Övriga relevanta hänsyn att ta?
 
Köldbryggor, processenergi (cirkpump, fläktar etc), luftläckning, varmvatten. Vad jag spontant kan komma på!
 
Tack ska du ha Besserw. ngt att tänka på absolut.
Hoppas få svar även på detta med FTX systemet o dess verkningsgrad.
 
Dessutom ska du ha med solinstrålning, som ett tillskott.

Vad är syftet med din energiberäkning? Att redovisa vid bygganmälan eller att veta din framtida energiförbrukning?
 
Hej Aristotelis,

Ska du göra hela beräkningen manuellt tänkte du? Det är en minst sagt omfattande övning - om än säkert lärorik...
Det du vill beräkna är husets "energiförbrukning" (fysikaliskt är det ett tveksamt begrepp men skit i det nu) under ett normalår. Det fördelas på olika källor (el, ved, gas, pellets osv). Allt som påverkar energiförbrukningen tillräckligt mycket ska tas med.

För en energideklaration (för att beräkna att ett nybyggt hus uppfyller gällande normer) räknas inte hushållsel med i energiförbrukningen vilket har vållat en hel del debatt. Det betyder t.ex. att den som vill fuska med normerna skulle kunna montera massor plasma-TVs överallt och värma huset med "hushållsel". Givetvis är det inget man sparar pengar/energi eller nåt annat med så vad är vitsen egentligen?

För att göra din beräkning behöver du tillgång till väderdata för den plats huset står på. Inte helt enkelt kanske. Ute-temp, solinstrålning och vind är viktiga parametrar. Din U-värdesformel verkar sakna temp-skillnad mellan inne och ute - det måste också in. Om du gör den beräkningen riktigt så för du ett mått på värmeledningen genom de olika husdelarna. Köldbryggor påverkar U-värdet så dessa kan räknas in i denna del av beräkningen.

Om ditt hus är hyfsat välisolerat så brukar luftläckaget stå för en rätt stor del av totalt värmebehov. (Detta är anledningen till att det är så noga med att få plasten tät i passivhus.) Luftläckaget är inte helt lätt att estimera men du kan sätta ett mål för hur lite det ska bli och räkna med det. En provtryckning av det (nästan) färdiga huset visar om det blivit rätt eller om det måste tätas mera.

Ett FTX-system med 85% verkningsgrad släpper ut 15% av värme och ger tillbaka 85% så man kan säga att det är rätt att räkna med 15% av vent-förlusten. Hur mycket energi du skickar ut den vägen är i huvudsak beroende av totalt luftflöde och tempskillnad inne/ute.

Som besserwissern skriver så ska du ha med solinstrålning också. Fönster (ffa i söder) ger då både tillskott genom solen när den lyser och förlust när det är kallare ute än inne.

Vädringsvanor, dusch-, tvätt och diskvanor spelar också in. Ger förluster genom luft/vatten. Normalt har man med dessa som nyckeltal i en energiberäkning.

Kolla in http://www.energilotsen.nu/
Där kan man göra en energiberäkning baserad på typkonstruktioner i väggar/tak osv. Räcker ofta rätt långt.
 
Besserw.
Både och dvs både för redovisn. o eget intresse.
 
Caso!

U-värdesformel mellan inne o ute temp är ju satt till ca 110 000 gradtimmar för Stockholm
det borde väl inte vara svårt att få detta värde för respektive ort.
Menar du att man ska räkna med lokala skillnader ochså?
Ärhuset placerat på en bergstopp eller i lä så torde ju det påverka energiförbrukningen.
Tack för länken till energilotsen, ska bli intressant läsing.
Mvh A.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.