Jeg har precis monteret en Münters Home Dry i min krypgrund. Nu er det sådan at jeg har koblat våtluftsslangen til et afløb i krybgrunden. Er detta en bra løsning? Eller bør jeg sende våtluften ud af et ventillationsventil i stellet?
Jeg vil jo gerne have avfuktaren monteret korrekt.:confused:
 
Våtluften från en Munters Dry skall rakt ut. Fungerar inte bra om man ökar på motståndet för luften.
Menar du att du kopplat den till ett avlopp i grunden?
 
Ja, jeg har monteret den til ett avlopp i grunden. Luftventilerne sitter relativt högt i krypgrunden, og avloppet var precis brevid avfuktaren. Så jag tänkte at det gik bra at montere den i avloppet.
 
Antar att avloppet är "tätt" då kommer den inte fungera alls ... den måste bli av med den fuktiga luften.
Varför inte hänga avfuktaren i "taket" i grunden?
 
Det er bestemt en mulighed at hänga avfuktaren i taken i krypgrunden. Er det ok om våtluftsslangen går lite uppåt mod ventilationshullet? Ventilerne sidder jo helt oppe ved taket i krypgrunden.
 
Pingo skrev:
Er det ok om våtluftsslangen går lite uppåt mod ventilationshullet?
Inga problem, därför det är ett hål i den plastböjen du trycker i avfuktaren.
Bara se till att det inte blir extra böjar på slangen (kolla i montageinstruktionen).
 
avlopp = utlopp?
 