Hej alla.

En liten fråga. I vår altan har vi en nedsänkt del och vi skulle gärna vilja ha spotlights infällda i steget ner till denna, dvs monterade vertikalt. Vilken kapsling bör dessa ha för att allt ska vara ok? De hamnar ju ganska nära (10 cm) golvet nedanför.

Sedan undrar jag hur folk brukar göra med transformator till liknande belysningar. Den måste ju sitta ganska nära spottarna, typ under altandäcket, någon som har tips på trafo som har tillräcklig skyddsklass för detta?
 
ip44 och uppåt funkar till de.

stoppa in trafon i en tät platslåda exempel och göm den under altanen. http://www.elbutik.se/product.html?product_id=216434&search_page=

med rejäla täta förskruvningar typ skintop M32 och skicka ut en 20mm slang och spänn förskruvningen rejällt. ta slangen en liten bit bort med fall neråt i ändan. Annars finns där täta trafos med, men har själv inte använt dom än.
 
Redigerat:
Utomhusspottar brukar ha ip-klass 65-67.

Finns många olika utomhusspottar på www.elbutik.se

Här är en tabell över ip-klassningarna:
Första siffran:
0 Inget skydd.
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad
6 Dammtät


Andra siffran:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.
 