Hej,

vi har en fjärrvärmeväxlare från början av 90-talet. Sommartid (+16 grader) så slår den av helt och då går väl även trycket ned? Ligger nu kring 0,8 på sommaren, annars 1,0 när det "är i gång". Är detta riktigt, eller vill man alltid ha ett tryck kring 1, även om ingen radiatorvärme ska produceras?

/Magnus
 
Hur mycket tryck du skall ha beror på höjden till ditt översta element 0,8 bar = 8meter vattenpelare.
Skillnaden du ser sommar och vintertid kan ha två orsaker.
1. När centralen är igång och gör värme så ökar trycket lite beroende på att varmt vatten har större volym än kallt, alltså ju varmare vatten desto högre tryck.
2. Sen är fjärrvärmecentraler oftast väldigt kompakta i sin utformning så när pumpen går visar ofta manometern något hekto extra i tryck.
 
Hej,
fullt normalt med andra ord? Tack för svar!
Har haft min apparat i snart sju år, men det är inte så lätt det här med inställningar och värden. Men å andra sidan ska man väl inte behöva göra så mycket med den. Folk har dock en förmåga att skrämma upp en med vattenläckor och annat tråkigt.

/Magnus
 