utjämningstank för bergvärme?
Sida 1 av 2
planerar inköp av en Thermia Diplomat Optimum och blev rekommenderad att även installera en utjämningstank pga att "det är för lite vatten i mitt vattenburna system (13 st smala radiatorer från 90-talet, ca 4l vatten st, alltså ca 50-60l totalt) och då jobbar inte bergvärmepumpen under de optimala förhållanden, tickar/slås av och på jämt, funkar som en elpanna"...
Stämmer detta eller försöker installatören sälja mer än jag behöver?
tack på förhand...
Stämmer detta eller försöker installatören sälja mer än jag behöver?
tack på förhand...
Nu lider inte jag av det problemet, men jag har ändå en liten tank på 190liter. Jag har en ThermiaDiplomat 16 från -03 och jag värmer två villor.
Jag har för mig att pumpen mår bäst om den får gå uppemot 15 minuter åt gången.
Jag har för mig att pumpen mår bäst om den får gå uppemot 15 minuter åt gången.
Man räknar ofta att 20 lit per kW är den undre gränsen.loulou skrev:planerar inköp av en Thermia Diplomat Optimum och blev rekommenderad att även installera en utjämningstank pga att "det är för lite vatten i mitt vattenburna system (13 st smala radiatorer från 90-talet, ca 4l vatten st, alltså ca 50-60l totalt) och då jobbar inte bergvärmepumpen under de optimala förhållanden, tickar/slås av och på jämt, funkar som en elpanna"...
Stämmer detta eller försöker installatören sälja mer än jag behöver?
tack på förhand...
Rekomnderar 30 lit, och en start per drifttimme på årsbasis. Tyvärr kan man inte öka integralen till mer än 99 på den nyaare Thermian.
Satsa på en tank som rymmer 200-300 liter. Justera sedan gångtiderna med storlek på integralen.
Ja en tank är oftast bra till en bergvärmepump.
men tank kan du desutom välja lite större pump & på så sett få mindre elpatrons drift/ år
men ta inte för stor tank, det får ditt system att bli trögt, & för lång gångtid sänker COP. jag skulle sattsa på 200 liter.
går pumpen 20min som kortast så är det optimalt
jag skule säga max 2 starter / driftstimme
men tank kan du desutom välja lite större pump & på så sett få mindre elpatrons drift/ år
men ta inte för stor tank, det får ditt system att bli trögt, & för lång gångtid sänker COP. jag skulle sattsa på 200 liter.
går pumpen 20min som kortast så är det optimalt
jag skule säga max 2 starter / driftstimme
Medlem
· Västra Götaland
· 5 inlägg
Det finns ett potentiellt problem till, som utjämningstanken löser. Små vattenvolymer och litet värmebehov kan ge upphov till knäppningar och knackningar i huset, beroende på hur rören är förlagda. Om värmerören ligger mot någon hård punkt kommer rörens värmeutvidgning medföra att rören flyttar sig och du får knackningar. Detta gäller naturligtvis även under vintern, men på hösten och våren då det inte behövs så mycket värme, kan rören vara neråt rumstemperatur, pumpen går igång och skickar ut 55 grader, går någon minut, stänger av och rören går tillbaka till rumstemperatur.
Nisse Hult
Nisse Hult
Plexus skrev:
jo då, har man kört sin anläggning på lite olika sätt så läger man märke tillsaker...
ju längre gångtid du har, ju högre temp i systemet. hör temp = lägre cop
CarMan skrev:
Det blir nån procent om man ökar integralen/gradminutrarna, men ökar man istället vattenvolymen så att den går längre på de lägre framledningstempen......så vill jag påstå att det kvittar.
Då är jag mer orolig för alla minus i COP som Nibe och Thermia skapar, med den bristfälliga regleringen.
Hur menar du "bristfällig" reglering? Vad är det som bör vara annorlunda tycker du?Plexus skrev:
Jag håller med Plexus om att just den detaljer (att den startar trots övertemp) är löjligt dålig samt att det vore fint om man kunde ställa in VPn att styra på rumstemperatur med hysteres (som en vanlig termostat), då rumsgivarens reglerprincip inte klarar av stora variationer från inställd rumstemp.
Men i övrigt tycker jag att gradminuterstyrningen funkar ganska bra.
Men i övrigt tycker jag att gradminuterstyrningen funkar ganska bra.
Plexus skrev:
Ja om du ökar gradminutrarna & samtidigt ökar volymen i systmet så blir det +-0
men att bara dra på gradmenuter gör att COP sjunker.
Men om man är snål så kan man väl ställa den i varmvattenläget under sommaren, eller är det bara elpatronen som går då och inte kompressorn?Plexus skrev: