Hej, jag tänkte köpa lite kabel för installation av el i ett uthus. Det handlar om max 25 meter och jag kan tänka mig att det kommer att köras lite el-verktyg, typ borrmaskin, vinkelslip etc (ej på samma gång) samt belysning i boden. Funkar 3g1,5 för att dra detta, eller måste det till 3g2,5?

Tacksam för svar.
 
ja, kabel EKK 3G1,5 eller EKLK 3G1,5
 
Finns det en central i uthuset eller är det en helt ny matning som ska dras dit från någon annanstans?
 
jag tolkar det som att det finns el framdraget.."installation av el i uthuset"
 
Jag hade tänkt att man kunde skarva kabeln från en utomhusuttag (används inte annat än i undantagsfall) som sitter på en friggebod. Det uttaget har en egen säkring i friggans central.
 
då blir det ekkj 3x2,5 om den läggs i marken fram till uthuset, till dragningen i uthuset räcker det med 3G1,5
 
Mikael_L
Jag kan nämna att EKK får inte läggas i mark. EKLK får läggas i mark om den ligger i rör.
En riktig markkabel är bättre(typ EKKJ som pellefant skriver, men det finns en modernare typ med)., och knappast dyrare ifall du har tänkt gräva ner den.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.