Snickaren har naturligtvis mätt lite fel när han monterade skyddskåporna ovanför gipstaket.
Närmare 5cm. Han hade borrat små styrhål på rätt ställe i taket och han sa att det skulle vara under centrum i burken. Men så var det inte...

Som tur var så borrade jag ett 20mm hål strax bredvid styrhålet så jag kunde kolla med fingret.
om jag hade borrat 78mm-hålet hade det hamnat utanför burken.
Utan att ta ner det färdig spacklade gipstaket, så kunde vi göra en kompromiss att flytta alla spot-hålen som låg på linje ett par cm, så problemhålet åtminstone kom in i burken.
Nu får jag in lampan, men den sitter typ 5mm från burkens vägg.

Kåporna är Maxels runda 170mm Alurkar som är 85mm höga. Lampan är en Maxel LVH2020 med en 20W IRC kallljuslampa.
Skyddsburken är rekommenderad till lampan av Maxel.
I monteringsanvisningen till lampan står det att det ska vara 50mm fritt runt lampan.

Vågar jag låta lampan sitta så nära kanten i burken?

Min elektriker sa att det borde gå. Det blir ändå lika varmt i hela burken efter ett tag.
 
De går säkert bra, speciellt om du bara har 20w. Men jag kan inte garantera att det är 100% korrekt/lagligt.. men det ska nog mycket till innan det blir någon brand pga de dära.
 
Jag skulle heller inte oroa mej. Det viktiga är att burken är tillräckligt stor, dvs burkens yta är tillräckligt stor, för att kunna avleda den värme som spotten genererar. Och som sagt en 20W ger inte så mycket värme.
 