Är det någon som vet vad HUSAMA säger om tolleranserna för väggars buktighet?
/Petsor
 
petsor skrev:
Är det någon som vet vad HUSAMA säger om tolleranserna för väggars buktighet?
/Petsor
Torde vara 5% av höjden ungefär...kan jag tänka mig dvs 5 mm på metern men det låter mycket...Men jag kan tänka mig att kravet ligger i dem faggorna iaf....
 
Ur AMA "Tabell 27.C/HSD-1. Väggar av skivor och träreglar eller träbaserade reglar"

Buktighet - mätsträcka 0,25m ± 2mm ± 3mm (klass A resp klass B)
mätsträcka 2,00m ± 5mm ± 8mm (klass A resp klass B)
Lutning ~H/600 (H i millimeter)

Väggar som skall utgöra underlag för invändiga väggbeklädnader och för
invändigt målade ytskikt med underbehandling skall uppfylla kraven för
klass A.

Så en standard innervägg i ett hus borde alltså hålla sig inom +/- 5 mm både vad gäller buktighet och lutning.
 