Har tenkt å installere VVC mot min kommende IVT Greenline HT+ C9. Lurer dog på plassering av pumpen, bør den stå på returledningen sammen med backventilen ? Er det en god ide å installere en skjutventil for å strype flödet slik at skiktningen i tanken bevares best mulig ?
 
Hej! VVC-pumpen ska sitta på "returledningen" på vvc-slingan. Den ska alltså suga vattnet från tappstället som är längst bort och pumpa det in i pannan igen. Så det blir bra att sätta den ihop med backventilen. Jag hade nog monterat nån liten strypventil eller injusteringsventil. Det är inte bra om vattenhastigheten blir för hög. Dels pga skiktningen i beredaren och pga slitage på vattenledningar.

 
Ok, høres bra ut. Vurderer å installere en flödesmätare også, for å se hvor stort tapet er. Temp.senking i grader + antall liter/min bør vel holde for å regnet ut tapet i watt. Med VP kan jeg heldigvis dele tapet på 3 :)

Blir spennende å se hvor mye vann som trengs for å holde tapet under 3-4 grader når det er som kaldest...
 