Kommer dra ny imkanal i det nya köket och undrar om det är OK att dra ett flexrör eller drasut från själva fläktmotorn, igenom bjälklag, och i kallvinden sätta det direkt mot nedstickande rör från takhuven?
Sträckan är relativt kort, jag har uppskattningsvis ca 2 meter mellan motor och fria luften. Det skulle ju då bli lite mindre bökigt med sågande osv och ett flexrör skulle tillåta lite snéa passager ;D
Givetvis med 30 mm brandisolering.
Men vad säger ni? Godkänner sotar´n det?
 
Ring din lokala sotarmästare och fråga ..... Han ska ju ändå dit
 
Hos mig fick inte flexslangen gå igenom bjälklagret, så det var bara att böka dit ett rör. Det hade onekligen varit lättare med flexslang men detta var inte godkänt. Vet inte om det var sotarn eller plåtslagaren som sa det.

/Funkis
 
Problemet med flexrör är att det inte är stabilt nog vid brand.
Det är inte bara dom 30mm brandisoleringsmattan i sig som gör isoleringen godkänd, utan att isoleringen är rätt monterad och på rätt material (normalt spiro-kanal).

Finns mer att läsa på tilverkarnas hemsidor i deras typgodkännande (inte det lättaste att förstå alltid) ;)
 