Hej!
Har tänkt att plocka ner elradiatorerna.
Är det ok att installera vägguttag där elradiatorerna har suttit?
 
kolla så du inte har 400V där
 
Hejsan

mellan Fas och nolla 230V

mellan Fas och jord 230V

mellan nolla & Jord 0V

då har du ett säkert 1 fas system

Om du har fler faser använd endast en av faserna isolera dom andra 2 eller ta ut säkringarna för dom som du inte använder
 
Koppla även loss ev. trådar som inte ska användas från säkringshållarna så att ingen av misstag skruvar i "fel" säkring.
 
elis@sevalla skrev:
Hejsan
mellan Fas och nolla 230V
mellan Fas och jord 230V
mellan nolla & Jord 0V
då har du ett säkert 1 fas system
Om du har fler faser använd endast en av faserna isolera dom andra 2 eller ta ut säkringarna för dom som du inte använder
Har du ett 400 V system med bara tre faser och jord (gulgrön kabel), dvs bara 4 st kablar, så saknar du Nolla (blå kabel), den femte nödvändiga kabeln. Jag förutsätter systemet är modernt, så att gulgrön resp blå färg använts.  Du måste då dra dit en NY nolla (blå kabel) till elementuttagen för att kunna få 230 V mellan nolla och fas.
 
Tack för svaren!
Jag har tänkt slänga ut alla elradiatorer men finns det nån regel som säger att man inte får ersätta 1 av 2 seriekopplade 230v elradiatorer med ett vägguttag förutsatt at fas, jord och nolla finns tillgänglig?
 
Är det master / slav element så måste elementet med termostaten finnas kvar, har du ett renodlat 400 V system för elementen så har du ingen nolla, är det ett 230 V system så har du nolla men du börjar blanda 1-fas med 3-fas och har då krav på 3-fasiga säkringar och/eller JFB.

Det låter som en temporär lösning då alla element ska ut så då kan man acceptera lite andra lösningar. Ska du ersätta elvärmen med vattenburet så har du en hel del tomrör till kompletterande elutrustning eller nätverk eller larm eller telefonledningar.

Prototypen
 
Nu är det så här att oavsett om du har 400V eller 230V radiatorer så är det 3 trådar framdragen till elementen. Fas + Fas + jord = 400V. Fas + nolla + jord = 230V.
Det går alldeles utmärkt att koppla vidare Fas + nolla + jord från ett uttag där det har suttit ett master-element till ett annat uttag. Om du nu har 400V system så kan en elektriker koppla om i centralen så att han gör om en fas till en nolla.
 
Tack för svaren allihopa!
 
S
digitalrobert skrev:
Hej!
Har tänkt att plocka ner elradiatorerna.
Är det ok att installera vägguttag där elradiatorerna har suttit?
Har du tänkt dig att blanda andra elradiatorer med de nya vägguttagen på samma gruppledning så är det väl ingen större hit. I övrigt möter det väl inget hinder.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.