4 926 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Nivåskillnader på jordvärmeslang
Hej
Ska gräva ner ca 500 m slang i en slinga. Åkern där slangen ska grävas ner ligger ca 0-3 m lägre än huset. Lutar lite, därför olika höjdskillnader. Är detta något som spelar roll?
Planerar att flytta infarten till fastigheten framöver och då kommer den gå över slangarna. Kan det bli problem?
Ska gräva ner ca 500 m slang i en slinga. Åkern där slangen ska grävas ner ligger ca 0-3 m lägre än huset. Lutar lite, därför olika höjdskillnader. Är detta något som spelar roll?
Planerar att flytta infarten till fastigheten framöver och då kommer den gå över slangarna. Kan det bli problem?
Det är inga som helst problem att lufta om man har en pump på minst en hk. Den bör klara minst 4 bar vid stängt flöde.
Lägg ner pumpens sugdel i brineburken (25 liters) och returen under ytan på vätskan i brineburken.
Den luft som finns i slingan försvinner efter någon timmes pumpande. Du måste givetvis fylla på mer vätska i brineburken.
Mot slutet gäller det att stänga ventilerna i rätt ordning så att du behåller ett övertryck på ca 1 -1,5 bar. Det ska ligga straxt under det tryck som säkerhetsventilen klarar.
Med den här metoden kan slangarna ligga flera meter ovanför värmepump och den punkt du står på då du luftar.
Lägg ner pumpens sugdel i brineburken (25 liters) och returen under ytan på vätskan i brineburken.
Den luft som finns i slingan försvinner efter någon timmes pumpande. Du måste givetvis fylla på mer vätska i brineburken.
Mot slutet gäller det att stänga ventilerna i rätt ordning så att du behåller ett övertryck på ca 1 -1,5 bar. Det ska ligga straxt under det tryck som säkerhetsventilen klarar.
Med den här metoden kan slangarna ligga flera meter ovanför värmepump och den punkt du står på då du luftar.