Jag köpte ju ett elverk nu i helgen, trefas med 9hk Hondamotor..
Men det finns inga som helst säkringar på det - det trodde jag alla elverk hade..?
Som det var nu under avbrottet körde jag en byggcentral med egna säkringar och egen jfb på trefasuttaget, men skall det inte gå att köra i förbrukare rätt på elverket?
Men det finns inga som helst säkringar på det - det trodde jag alla elverk hade..?
Som det var nu under avbrottet körde jag en byggcentral med egna säkringar och egen jfb på trefasuttaget, men skall det inte gå att köra i förbrukare rätt på elverket?
Moderator
· Stockholm
· 52 225 inlägg
jag vet inte så mycket om elverk, men det kanske är så att motorn helt enkelt inte orkar driva och stannar om du överbelastar?
Det spelar en högst avservärd roll, elsäkerhetsmässigt får inte beröringsspänningen vid en jordslutning bli högre än 50V i 0,4s för handhållen utrustning för att minimera risken hos person, husdjur och egendom!f91jsw skrev:
Ett elverk kan deffintivt leverera en ström som dödar en människa!
Om det blir kortslutning mellan fasen och skyddsjorden på den borrmaskin du håller i handen så åker spänningen i höljet upp till ca 115V (om det finns ett starkt nät bakom) tills dess säkringen löser ut. Detta måste därför ske snabbt som attan.f91jsw skrev:
Spänningen mellan PE-ledaren och fasen vid apparaten blir givetvis noll, men så länge generatorn snurrar blir det en potential gentemot jord. Hur stor denna potential blir beror på det inre motståndet i generatorn. Är det inre motståndet så högt att spänningen (gentemot jord) ute vid kortslutningspunkten sjunker under 50 V på 0.4s är det givetvis ingen fara.
Jag hade inte gjort det!Styx skrev:
Är det jordfelsbrytare i byggcentralen?
Det borde vara det om den är hyffsat modern.
Du kan troligtvis inte förlita dig på att generatorn orkar driva en så stor felström att vanliga säkringar eller dvärgbrytare (automatsäkringar) löser!
Så ett termiskt skydd av något slag hade nog varit på sin plats att montera också!
Hur vet du att spänningen snabbt dyker till noll?f91jsw skrev:
Om du kopplar in en felkretsimpedans (t.ex. dina ledningar i din installation som du kopplar in dig på) istället för en stum jordslutning direkt vid verket, blir felströmmen så stor att generatorn stannar och inget/ingen skadas?