249 läst · 14 svar
249 läst
14 svar
elen går utomhus
hej alla glada, vi flyttade till hus för lite mer än ett år sedan, huset byggt 2017. när jag i sommras skulle använda en bona powerscrubber till altanen så gick huvudsäkringen i huset om och om igen, kunde först köra en hel förmiddag sedan började den slå ifårn på em ett flertal gånger på huvudströmbrytaren.
testade med ett uttag från grannen och utfallet blev lika så misstänkte fel på maskinen och fick ut en ny, dock återkom felet. testade flertal uttag både inne och ute samt i bastuhuset. vad kan vara felet här? körde även med en vanlig häcktrimmer och även då utlöste säkringen dock inte huvudsäkringen men ändå.
vad är oddsen på att det är samma fel i bägge kåkarna?
Mvh
Inte duktig på EL
testade med ett uttag från grannen och utfallet blev lika så misstänkte fel på maskinen och fick ut en ny, dock återkom felet. testade flertal uttag både inne och ute samt i bastuhuset. vad kan vara felet här? körde även med en vanlig häcktrimmer och även då utlöste säkringen dock inte huvudsäkringen men ändå.
vad är oddsen på att det är samma fel i bägge kåkarna?
Mvh
Inte duktig på EL
Förstår! Jag pratade med en bekant som är elektriker vid tidpunkten som sa att det ej bör vara för hög effekt på produkterna som används efter jag berättat vad de var jag använde dock fick jag inte ut så mkt mer än så sen kan han haft fel med såklart!A avh67f skrev:
Enligt specen är det här belastningen:
Motor: Max belastning 2700 W, arbetsbelastning 1900 W
Motor: Max belastning 2700 W, arbetsbelastning 1900 W
Vad händer om du kopplar den till ett eluttag inomhus?
Situationsplan? (enkel skiss med avstånd mellan ditt hus, altanen, och grannen till din altan)
Typ av säkringar, porslins Diazed eller DIN automatsäkringar?
Avsäkrad strömstyrka? Enfas?
Märke och modell på powerscrubber'n?
Avstånd från vägguttag till powerscrubber'n?
Bild på powerscrubber'n?
En direkt notis är att om motorn har en max belastning på 2700 W och arbetsbelastning på 1900 W så har man en strömstyrketopp på 11.7 A vilket är för mycket för en 10 A säkring som är rätt standard.
Typ av säkringar, porslins Diazed eller DIN automatsäkringar?
Avsäkrad strömstyrka? Enfas?
Märke och modell på powerscrubber'n?
Avstånd från vägguttag till powerscrubber'n?
Bild på powerscrubber'n?
En direkt notis är att om motorn har en max belastning på 2700 W och arbetsbelastning på 1900 W så har man en strömstyrketopp på 11.7 A vilket är för mycket för en 10 A säkring som är rätt standard.
Liknande trådar
-
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur kan man rikta väggar när panelen sitter?
Lösvirke & Timmerhus -
Vad skulle ni göra med den här delen av trädgården?
Trädgård allmänt -
Symaskin ryker - elen går inte i huset
El -
Hur går det med en innerdörr utomhus?
Fönster & Dörrar