Elpennan säger att det är ström i höljet, kollar jag med voltmätaren så säger den 12v om jag håller mot jord på uttaget och lamphöljet, jag känner inget pirr i händerna och lampan är nyproduktion, dvs inget från 50talet.

Uttaget är jordat och lampan är ansluten med en europropp.

Känner elpennan av 12v?

Om jag tar mellan element och lampa så säger den 0v dvs den visar inget.
 
  • Hand som håller en elpenna mot en lampa för att kontrollera ström på lamphöljet, med ett eluttag och en ansluten sladd i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En elpenna lyser rött mot en golvlampa med beige lampskärm på ett trägolv. Sladden är synlig i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Golvlampa med två tända skärmar, står bredvid ett piano och är inkopplad i väggen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har ju en voltmeter så där har du svaret.
 
  • Gilla
Bjoern
  • Laddar…
En "elpenna" känner av elektriska fält i närheten, du kan sätta den mot godtycklig isolerad elkabel och den kommer att ge utslag. Att du mäter 12 V mellan hölje och jord är inget att bekymra sig över, det rör sig om en inducerad spänning och strömstyrkan mot jord är mikroskopiskt liten.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
Elpennan känner väl bara att det finns något i närheten. Den har väl ingen galvanisk kontakt. Dvs du vet inte exakt vad det är den känner av. Bara att det är något.

Har du testat att polvända stickkontakten?
 
  • Gilla
Bjoern och 1 till
  • Laddar…
H Harald Blåtumme skrev:
Att du mäter 12 V mellan hölje och jord är inget att bekymra sig över, det rör sig om en inducerad spänning och strömstyrkan mot jord är mikroskopiskt liten.
@Bjoern, Om man har en testlampa avsedd för 12V kan man prova den mellan hölje och jord och se om lampan lyser. Om man sedan vill mäta mer kan man passa på att samtidigt mäta spänning mellan hölje och jord igen.
 
  • Gilla
Bjoern
  • Laddar…

Bästa svaret

Hej Bjoern

Den elpanna som du använder känner av elfältet runt kabeln som innehåller fasledare och nolledare.

De båda ledarna i kabeln (fasledare och nolledare men ingen skyddsjord) är ansluten via europropp till vägguttaget.

Eftersom det finns en kapacitiv koppling (kallas strökapacitans) mellan båda ledarna och metallröret i lampan så ger detta en svag kapacitiv läckström till metallröret som spänningssätts och då avger ett elektriskt fält som du kan mäta med din elpanna.

I metallröret ligger elkabeln en längre sträcka mot metallröret. Den kapacitiva kopplingen (strökapacitansen) blir då större än om du lägger elpannan direkt mot kabeln

Hade du anslutit en treledare (jordad kabel och jordat stickpropp i ett jordat uttag) och med jorden ansluten till metallröret i lampan, då hade metallröret till största delen skärmat av det elektriska fältet och din elpanna hade inte markerat ett elektriskt fält.

Den eventuella spänning du mäter med instrument kommer bland annat att variera beroende på inreimpedans i den voltmätaren du använder och strökapacitansen mellan elkabeln och metallröret i lampan.

Att vända stickkontakten ger rimligen samma resultat eftersom elkabeln har ett symmetriskt utförande och att byta vad som är anslutet till fas och nolledare spelar då ingen roll.
 
Redigerat:
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
A
Det bildas ett elektriskt fält runt en ledare ansluten till en spänning som Harald säger. Ledarna på bild löper ju i metallröret upp till lamporna.
Det fältet finns kvar så länge ledaren är spänningsatt. Alltså även om det inte finns en sluten krets.

Om du läser instruktionerna till pennan som verkar vara en fluke står: Registrerar det stationära elektrostatiska fält som genereras av växelspänning genom isolering utan att behöva komma i kontakt med oisolerade ledare.
 
  • Gilla
Bjoern
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Det bildas ett elektriskt fält runt en ledare ansluten till en spänning som Harald säger. Ledarna på bild löper ju i metallröret upp till lamporna.
Det fältet finns kvar så länge ledaren är spänningsatt. Alltså även om det inte finns en sluten krets.

Om du läser instruktionerna till pennan som verkar vara en fluke står: Registrerar det stationära elektrostatiska fält som genereras av växelspänning genom isolering utan att behöva komma i kontakt med oisolerade ledare.
Mm ok, blev lite lurad då det står 200-1000v mätning på pennan.
 
M Martin Lundmark skrev:
Hej Bjoern

Den elpanna som du använder känner av elfältet runt kabeln som innehåller fasledare och nolledare.

De båda ledarna i kabeln (fasledare och nolledare men ingen skyddsjord) är ansluten via europropp till vägguttaget.

Eftersom det finns en kapacitiv koppling (kallas strökapacitans) mellan båda ledarna och metallröret i lampan så ger detta en svag kapacitiv läckström till metallröret som spänningssätts och då avger ett elektriskt fält som du kan mäta med din elpanna.

I metallröret ligger elkabeln en längre sträcka mot metallröret. Den kapacitiva kopplingen (strökapacitansen) blir då större än om du lägger elpannan direkt mot kabeln

Hade du anslutit en treledare (jordad kabel och jordat stickpropp i ett jordat uttag) och med jorden ansluten till metallröret i lampan, då hade metallröret till största delen skärmat av det elektriska fältet och din elpanna hade inte markerat ett elektriskt fält.

Den eventuella spänning du mäter med instrument kommer bland annat att variera beroende på inreimpedans i den voltmätaren du använder och strökapacitansen mellan elkabeln och metallröret i lampan.

Att vända stickkontakten ger rimligen samma resultat eftersom elkabeln har ett symmetriskt utförande och att byta vad som är anslutet till fas och nolledare spelar då ingen roll.
Hej. Jag är mycket tacksam för alla eras svar och engagemang! 🌻
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.