BirgitS
I så fall hjälper det ju inte att byta spis, som du skrev om i inlägg 13.
Varför ska du inte utnyttja din reklamationsrätt om felet är i spisen?
 
BirgitS BirgitS skrev:
I så fall hjälper det ju inte att byta spis, som du skrev om i inlägg 13.
Varför ska du inte utnyttja din reklamationsrätt om felet är i spisen?
Finns inga papper på den . Spisen fanns där när huset köptes o den köptes för 10 år sedan.
 
Uppfattar det som att induktionshällen är kopplad för "400V 2N~". Först på dagordningen bör vara att se till att uttaget är korrekt kopplat för 3 fas. Och därefter koppla induktionshällen för 3-fas också. Misstänker egenpulande med genvägar.

Ser följande fel:
* Enligt IEC 60446 är fasfärgerna brun (L1), svart (L2), grå (L3) men i spisens inkoppling sitter grå ledare där brun ledare borde sitta.
* Varför har man snålat med 2-fas istället för att ordna riktig 3-fas i uttaget ? och varför inte koppla induktionshällen för "400V 3N~" ?
* Perilexuttaget använder 2 svarta ledare till båda faserna. Korrekt ordning är brun (L1), svart (L2), grå (L3)

Saker att mäta upp:
* Är spänningarna i uttaget korrekta? fasspänningar, nolla-fas-spänning, nolla-jord?
* Korrekt fasföljd?
* Störningar?

Perilexuttag enligt wikipedia, men det skall visst vara en annan fasnumrering som skall användas i Sverige:
Diagram över Perilexuttag med märkta anslutningar för N, L1, L2, L3 och PE, samt angivna strömstyrkor på 16 A och 25 A.
 
  • Gilla
Ester 1
  • Laddar…
Mitt perilexuttag har tre svarta fas ledare, en blå nolla och en gröngul jord.
Fasföljd är helt irrelevant för en spis.
 
Strunta i förklaringen, bara be en elektriker byta uttag till ett perilex. Vilken elektriker som helst med behörighet ska kunna göra det.
 
Z zarazuela skrev:
bara be en elektriker byta uttag till ett perilex.
Det är ett perilexuttag på plats redan....
 
spikplanka spikplanka skrev:
Det är ett perilexuttag på plats redan....
Ok missade, min poäng är hur som helst att jag som icke-elektriker inte ska behöva bry mig eller pula själv, utan alltid anlitar en behörig elektriker när det kommer till fasta installationer.
 
spikplanka spikplanka skrev:
Uppfattar det som att induktionshällen är kopplad för "400V 2N~". Först på dagordningen bör vara att se till att uttaget är korrekt kopplat för 3 fas. Och därefter koppla induktionshällen för 3-fas också. Misstänker egenpulande med genvägar.

Ser följande fel:
* Enligt IEC 60446 är fasfärgerna brun (L1), svart (L2), grå (L3) men i spisens inkoppling sitter grå ledare där brun ledare borde sitta.
* Varför har man snålat med 2-fas istället för att ordna riktig 3-fas i uttaget ? och varför inte koppla induktionshällen för "400V 3N~" ?
* Perilexuttaget använder 2 svarta ledare till båda faserna. Korrekt ordning är brun (L1), svart (L2), grå (L3)

Saker att mäta upp:
* Är spänningarna i uttaget korrekta? fasspänningar, nolla-fas-spänning, nolla-jord?
* Korrekt fasföljd?
* Störningar?

Perilexuttag enligt wikipedia, men det skall visst vara en annan fasnumrering som skall användas i Sverige:
[bild]
Tack för ett väl förklarat svar . Skall skriva ut detta o visa elektrikern sedan Ett stort tack !
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.