Hur är detta kopplat?
Uppfattar det som att induktionshällen är kopplad för "400V 2N~". Först på dagordningen bör vara att se till att uttaget är korrekt kopplat för 3 fas. Och därefter koppla induktionshällen för 3-fas också. Misstänker egenpulande med genvägar.
Ser följande fel:
* Enligt IEC 60446 är fasfärgerna brun (L1), svart (L2), grå (L3) men i spisens inkoppling sitter grå ledare där brun ledare borde sitta.
* Varför har man snålat med 2-fas istället för att ordna riktig 3-fas i uttaget ? och varför inte koppla induktionshällen för "400V 3N~" ?
* Perilexuttaget använder 2 svarta ledare till båda faserna. Korrekt ordning är brun (L1), svart (L2), grå (L3)
Saker att mäta upp:
* Är spänningarna i uttaget korrekta? fasspänningar, nolla-fas-spänning, nolla-jord?
* Korrekt fasföljd?
* Störningar?
Perilexuttag enligt wikipedia, men det skall visst vara en annan fasnumrering som skall användas i Sverige:
Ser följande fel:
* Enligt IEC 60446 är fasfärgerna brun (L1), svart (L2), grå (L3) men i spisens inkoppling sitter grå ledare där brun ledare borde sitta.
* Varför har man snålat med 2-fas istället för att ordna riktig 3-fas i uttaget ? och varför inte koppla induktionshällen för "400V 3N~" ?
* Perilexuttaget använder 2 svarta ledare till båda faserna. Korrekt ordning är brun (L1), svart (L2), grå (L3)
Saker att mäta upp:
* Är spänningarna i uttaget korrekta? fasspänningar, nolla-fas-spänning, nolla-jord?
* Korrekt fasföljd?
* Störningar?
Perilexuttag enligt wikipedia, men det skall visst vara en annan fasnumrering som skall användas i Sverige:
Tack för ett väl förklarat svar . Skall skriva ut detta o visa elektrikern sedan Ett stort tack !spikplanka skrev:Uppfattar det som att induktionshällen är kopplad för "400V 2N~". Först på dagordningen bör vara att se till att uttaget är korrekt kopplat för 3 fas. Och därefter koppla induktionshällen för 3-fas också. Misstänker egenpulande med genvägar.
Ser följande fel:
* Enligt IEC 60446 är fasfärgerna brun (L1), svart (L2), grå (L3) men i spisens inkoppling sitter grå ledare där brun ledare borde sitta.
* Varför har man snålat med 2-fas istället för att ordna riktig 3-fas i uttaget ? och varför inte koppla induktionshällen för "400V 3N~" ?
* Perilexuttaget använder 2 svarta ledare till båda faserna. Korrekt ordning är brun (L1), svart (L2), grå (L3)
Saker att mäta upp:
* Är spänningarna i uttaget korrekta? fasspänningar, nolla-fas-spänning, nolla-jord?
* Korrekt fasföljd?
* Störningar?
Perilexuttag enligt wikipedia, men det skall visst vara en annan fasnumrering som skall användas i Sverige:
[bild]