Någon som kan hjälpa mig med var man kan få tag på ett relä till en Sanyo luftvärmepump, DEC DFU 24Vdc, tror det är kasst på min luftvärmepump. Har 230v in på det men får inget ut och luft/luften ger ingen värme längre, har kontrollerat gasen och inget läckage. Kanske rentav någon som har ett liggandes till salu? 😊
Det som viktigast är dom fysiska måtten och antal pinnar som är på relät, det brukar var 6 st , 2 för spoler och fyra för kontakt. Sen finns det dom med 8 st pinnar, då är det växlande kontakter i dom. Det går med vilket minirelä som helst, Dra ut det och fota det, vid sök så är det lite tvetydigt med hur det ser ut.
Hmm ok, har en bild här om de hjälper. Försökt googla men hittar inga mer än i typ Kina och kan inte få hit dom, tänker bör ju finnas något motsvarande att byta ut motJ jonaserik skrev:Det som viktigast är dom fysiska måtten och antal pinnar som är på relät, det brukar var 6 st , 2 för spoler och fyra för kontakt. Sen finns det dom med 8 st pinnar, då är det växlande kontakter i dom. Det går med vilket minirelä som helst, Dra ut det och fota det, vid sök så är det lite tvetydigt med hur det ser ut.
Du kan ta vad vill med stickanslutningar på, det är endast ett relä med till/från funktion. Det är bara 4 stift att ansluta mot, där 2 är för spolen och 2 för kontaktfunktionen Det går i princip med ett bilrelä för24 VDC,dom bruka klara 20 amp. Så det behövs inte något orginal för stora pengar.
Liknande trådar
-
Byta enpolig brytare till Skymningsrelä
El -
Relä till ställbar säng
Teknik -
"Får elektrikern göra såhär?" - Anslutningssladd till skenmonterat relä
El -
Effekt öst/väst-anläggning i relation till specad effect
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Spisen vanligast orsak till elrelaterade dödsbränder