Hej
Vi har ibland högt tryck i kranen(blandaren) precis när den öppnas för varmvatten. Vattnet flödar mycket mer aggressivt första 2 sekunderna för att sedan komma ner till ett mer normalt tryck. Det är inte alltid så utan ibland är det ett konstant flöde direkt från start. Jag har börjat koppla ihop det till att det är när kompressorn går i värmepumpen (jag hör när den går) som det är högre tryck i kranen. Så förmodligen tillverkar värmepumpen varmvatten och just då är det högre tryck i kretsen. Är detta normalt?
Jag tänkte först att det berodde på luft nånstans men har avluftat värmepumpen (Nibe f730) utan att det blivit någon skillnad.
 
Helt normalt, vid första tappningen efter att volymen i i vvbn värmts upp igen och expanderat lite. Din säkerhetsventil har kanske inte hunnit släppa ut ännu. Har sett samma fenomen på flera ställen.
 
Hej
Jag har det fenomenet med vatten från min hydrofor.
I mitt fall tror jag det är för lite luft i min hydropress.
Men jag ha bara en vvb.
/W
 
I InsidersUnited skrev:
Helt normalt, vid första tappningen efter att volymen i i vvbn värmts upp igen och expanderat lite. Din säkerhetsventil har kanske inte hunnit släppa ut ännu. Har sett samma fenomen på flera ställen.
Men det måste ju vara luft instängt nånstans? Vatten expanderar ju inte när det blir varmt.
 
Jopp
 
Jag har samma effekt. Som jag förstår det så beror det på att det på cirkulationspumpen i pannan. När pannan har värmt upp vatten för värme och cirkulationspumpen har varit igång så hinner den inte slå av när pannan byter till att värma varmvatten och den hinner bygga upp lite tryck då.

Men kan ha fel här.
 
Cirkulationspumpen i en panna cirkulerar bara värmevattnet till raddar/gv, den har ingen fysisk kontakt med tappvattnet.
 
I InsidersUnited skrev:
Cirkulationspumpen i en panna cirkulerar bara värmevattnet till raddar/gv, den har ingen fysisk kontakt med tappvattnet.
Nej men själva uppvärmningen har och som jag förstår så kan det hinnas bygga upp tryck om cirkulationen är på när pannan slår om?
 
Bra fråga, men i varmvattentanken så är det 4-6 bar (eller vad nu det kommunala vattenverket har i TS fall) och i den omslutande värmekretsen så är det ju vanligtvis bara 0,5-1,0 bar. Så jag har svårt att se att värmekretsens tryck skulle kunna påverka varmvattnet. Men finns det någon klok som vet så shoot =)
 
R riktigadavid skrev:
Men det måste ju vara luft instängt nånstans? Vatten expanderar ju inte när det blir varmt.
Jo.. det är därför man har säkerhetsventiler på varmvatten
 
Tabell som visar vattens densitet i kg/m3 vid olika temperaturer från 0,01°C till 373,946°C.
 
  • Gilla
Dowser4711
  • Laddar…
MathiasS MathiasS skrev:
[bild]
mm. och för luft gäller Ideala gaslagen.
Temphöjning från 0 grader till 60 grader ger 1% volymskillnad för vatten men 22% volymskillnad för luft. (om jag nu räknade rätt...).
Så jag har svårt att tro att tryckökningen i systemet beror på att vattnet blir varmt. Jag tror det är luft nånstans som blivit uppvärmt.
Men det låter ju som att det är ett ganska vanligt fenomen. Så jag kanske inte behöver oroa mig :)
 
R riktigadavid skrev:
mm. och för luft gäller Ideala gaslagen.
Temphöjning från 0 grader till 60 grader ger 1% volymskillnad för vatten men 22% volymskillnad för luft. (om jag nu räknade rätt...). Har svårt att tro att det beror på att vattnet blir varmt. Jag tror det är luft nånstans som blivit uppvärmt.
Men det låter ju som att det är ett ganska vanligt fenomen. Så jag kanske inte behöver oroa mig :)
Tänk på att du har en varmvattenberedare på 2-300l
1% uppvidgning är 3 liter. Det som "sprutar ut" i början när du öppnar kranen är väl troligtvis under någon liter?
 
Mja. 180 liter har den. 0-60grader var nått sorts extremfall också. Brukar ju sällan spola varmvatten tills det är 0gradigt vatten i beredaren 😂

Men inte omöjligt du har rätt ändå. Är väl inte så många deciliter man spolar innan trycket sjunker.
 