Hej
Har en fråga som säkert är enkel för de flesta men jag vill stämma av så jag inte tänker fel.
När går eltillsatsen in på min bergvärmepump?
Vid -230 gradminuter eller -410 gradminuter? (180+230)
Vad är en ”vettig” siffra? Behöver inte vara exakt utan bara sådär ungefär. Vill att värmepumpen ska må bra och inte överanstränga sig, om den nu kan göra detta.
Golvvärme i halva huset som styrs av thermostat och radiatorer i halva huset.
Vi har idag ca 21-21,5 grader inomhus. Behöver inte ha exakt samma värme hela tiden men det bör kanske inte krypa under 20,5 grader.
Värmetillsatsen går idag nästan aldrig in. Samtidigt har jag aldrig sett att gradminuterna gått under 230 så därför min fråga. (En orsak är nog att vi har en ganska rejäl kamin som vi eldar minst 2ggr/dygn när det är kallt. Nu ska det dock bli kallare samtidigt som vi inte har möjlighet att elda i kamin på ca 1 Vecka.)

Tack för hjälpen.
 
  • Digital skärm visar inställningar för något system, eventuellt kyla eller värme, med olika parametrar och värden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
B Byggsnyggen skrev:
Hej
Har en fråga som säkert är enkel för de flesta men jag vill stämma av så jag inte tänker fel.
När går eltillsatsen in på min bergvärmepump?
Vid -230 gradminuter eller -410 gradminuter? (180+230)
Vad är en ”vettig” siffra? Behöver inte vara exakt utan bara sådär ungefär. Vill att värmepumpen ska må bra och inte överanstränga sig, om den nu kan göra detta.
Golvvärme i halva huset som styrs av thermostat och radiatorer i halva huset.
Vi har idag ca 21-21,5 grader inomhus. Behöver inte ha exakt samma värme hela tiden men det bör kanske inte krypa under 20,5 grader.
Värmetillsatsen går idag nästan aldrig in. Samtidigt har jag aldrig sett att gradminuterna gått under 230 så därför min fråga. (En orsak är nog att vi har en ganska rejäl kamin som vi eldar minst 2ggr/dygn när det är kallt. Nu ska det dock bli kallare samtidigt som vi inte har möjlighet att elda i kamin på ca 1 Vecka.)

Tack för hjälpen.
Eftersom du har en NIbe 1245 har jag en fråga, är det 6 eller 8 kw på den , och har ni nåt badkar som ni använder ? 😀
 
Start kompressor -180 hmm standard är -60 du lär ha hög framledning på slutet av en gångperiod, om den rent av inte stannar på för hög diff framledning = oekonomisk drift.
Har du loggat och kollat att den stannar för att gm når 0 eller stannar den bara tvärt fast gm fortfarande är på minus?
Standardvärden för tillsats är 400 och behöver sällan ändras till mindre om det är rätt dimensionerat
 