Hej,
Vi flyttade in i nytt hus i somras, huset är ett sutteränghus på 250 kvm, byggt i lättbetong. Bergvärme och FTX system som uppvärmning.
Så till min fråga, huset har en inbyggd eldstad med kassett som är vattenmantlad. Rör är förberett och framdraget till samma rum som värmepannan (Thermia Diplomat) står. Värmepannan har kompletterats med en ackumulatortank för att pannan får en jämnare gång i att värma golvvärmen (som jag fått det beskrivet) genom att endast jobba mot ackumulatortanken.
Ser ni några problem med att koppla på den vattenmantlade eldstaden till ackumulatortanken? Någon som gjort detta innan? Notera vi kommer främst elda i eldstaden för trivseln, men jag tänkte det kunde vara trevligt att ta tillvara på den värmen även för att värma upp vattnet till golvvärmen…
 
Det går bra att koppla kaminen till tanken, röen ska då helst vara separata till/från tanken, inte tillsammans med VP. Sen en termostat i kaminen som startar en lite pump för att få det till tanken, termostaten bör stå på ca 55 C , detta för att inte kyla tanken om VP har maxat tempen i toppen på den.
 
J jonaserik skrev:
Det går bra att koppla kaminen till tanken, röen ska då helst vara separata till/från tanken, inte tillsammans med VP. Sen en termostat i kaminen som startar en lite pump för att få det till tanken, termostaten bör stå på ca 55 C , detta för att inte kyla tanken om VP har maxat tempen i toppen på den.
Tack för svar. Låter inte så avancerat, kommer dock ta in fackmän att göra installationen.
Har aldrig bott i hus med bergvärme och FTX innan så känns kul att nörda ner sig i denna teknik och även optimera ytterligare med exempelvis denna lösning med vattenmantlad eldstad 😊
 
F fldp skrev:
Hej,
Vi flyttade in i nytt hus i somras, huset är ett sutteränghus på 250 kvm, byggt i lättbetong. Bergvärme och FTX system som uppvärmning.
Så till min fråga, huset har en inbyggd eldstad med kassett som är vattenmantlad. Rör är förberett och framdraget till samma rum som värmepannan (Thermia Diplomat) står. Värmepannan har kompletterats med en ackumulatortank för att pannan får en jämnare gång i att värma golvvärmen (som jag fått det beskrivet) genom att endast jobba mot ackumulatortanken.
Ser ni några problem med att koppla på den vattenmantlade eldstaden till ackumulatortanken? Någon som gjort detta innan? Notera vi kommer främst elda i eldstaden för trivseln, men jag tänkte det kunde vara trevligt att ta tillvara på den värmen även för att värma upp vattnet till golvvärmen…
Kul projekt, hur stor är ack tanken?
 
Se till att det finns temperaturvakter så (golv)rör inte smälter, värmepump blir överhettad, torrkokning av vattenmantling sker, ånga kan pysa ut osv.
 
craftsboy craftsboy skrev:
Kul projekt, hur stor är ack tanken?
Hmm ingen aning 🤔
 
  • Värmepump och vattenberedare med kopparrör i ett hörn av ett rum med kakelgolv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
spikplanka spikplanka skrev:
Se till att det finns temperaturvakter så (golv)rör inte smälter, värmepump blir överhettad, torrkokning av vattenmantling sker, ånga kan pysa ut osv.
Jäklar det var mycket att tänka på… Avstår hellre än att orsaka eventuella problem som dessa. Skall dock ta hit en firma som får titta på det så får vi se vad de rekommenderar 😊
 
B
Det där ser ju ut att vara kanske 150l?
Det är typ 3kg ved innan den där är varm. Beroende på effekt i eldstaden är det lite lurigt att elda mot en så liten tank, lätt att närma sig kokning.

Det är snarare det faktum att du har 250kvadrat hus som kan svälja en hel del av eldstadens värme, så inte så mycket går till tanken, gör att det kanske kan fungera om effekten från den vattenmantlade kaminen.

Jag har själv värmepump och vedpanna, men jag har ett par m3 tankar, så man kan elda på lite, men det där vet jag inte om jag skulle ge mig på. Kanske om man petar in en 500l eller större acktank.

Det är inte speciellt billigt heller, och krävs en del samstyrning för att fungera tillsammans. Värmepump slår ved/går jämnt ut väldigt många h per år ekonomiskt, och det är en hel del rör och utrustning som ska till, så anlitar man rörmokare till det där så kommer man ju aldrig tjäna pengar på det. Men omöjligt är det inte.
 
B BSOD skrev:
Det där ser ju ut att vara kanske 150l?
Det är typ 3kg ved innan den där är varm. Beroende på effekt i eldstaden är det lite lurigt att elda mot en så liten tank, lätt att närma sig kokning.

Det är snarare det faktum att du har 250kvadrat hus som kan svälja en hel del av eldstadens värme, så inte så mycket går till tanken, gör att det kanske kan fungera om effekten från den vattenmantlade kaminen.

Jag har själv värmepump och vedpanna, men jag har ett par m3 tankar, så man kan elda på lite, men det där vet jag inte om jag skulle ge mig på. Kanske om man petar in en 500l eller större acktank.

Det är inte speciellt billigt heller, och krävs en del samstyrning för att fungera tillsammans. Värmepump slår ved/går jämnt ut väldigt många h per år ekonomiskt, och det är en hel del rör och utrustning som ska till, så anlitar man rörmokare till det där så kommer man ju aldrig tjäna pengar på det. Men omöjligt är det inte.
Hej tack för utförligt svar.
Hittade en etikett på tanken, den är bara på 100l. Efter bra råd i detta forum har jag valt att inte gå vidare med denna installation. Känns som att jag riskerar att skapa mer huvudvärk än nytta alternativt att det krävs omotiverat med med ”styrsystem” för att det skall vara värt det.
Tack så mycket
 